valeur de terre sans prise de terre ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

valeur de terre sans prise de terre ?

Message par htc »

Bonsoir à tous
Je dois faire un devis de renovation complete pour une maison sur le point de se vendre.
Dans le diagnotique electrique, ca commence par la valeur de la prise de terre : 128 ohms.
2 lignes plus loin : anomalie=pas de prise de terre générale
Comment expliquer que le diagnostiqueur ai trouvé cette valeur : il n'a pas pu la faire par
la mesure de boucle (uniquement des prises 2 pôles) ni par les piquets ???
Trouverez vous une explication logique ???
Merci pour vos avis
A+
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: valeur de terre sans prise de terre ?

Message par RFco »

Bonjour Htc,

N'y a t'il pas de fils de terre au niveau du tableau???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
maxou
Assidu
Assidu
Messages : 135
Enregistré le : sam. 14 mars 2009 00:42
Contact :

Re: valeur de terre sans prise de terre ?

Message par maxou »

Est ce bien la ligne "B3.3.1 a" qui indique: "il n'existe pas de prise de terre"? (officiellement le terme prise de terre "générale" n'éxiste pas

Si oui, c'est surprenant car même s'il y a une arrivée prise de terre au tableau qui mais qu'elle n'est pas redristribuée, il ne devrait pas y avoir cette remarque mais d'autres concernant les conducteurs de terre...

Peux tu scanner le diag et le montrer?
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: valeur de terre sans prise de terre ?

Message par htc »

Bonjour
N'y a t'il pas de fils de terre au niveau du tableau???
Non, aucun fil de terre, c'est une maison des annees 65-70 je pense.
Peux tu scanner le diag et le montrer?
Non plus car je n'en ai pas la copie, je l'ai regarde sur place.
J'essairai de me procurer une copie.

Je me demande si le diagnostiqueur n'a pas fait de mesure de boucle
en prenant une prise 2 pôles du sous sol et en mettant une pince croco
sur l'arrivée d'eau ou de gaz, ce qui donnerait cette valeur mediocre...

Mystere ...

A+
Avatar du membre
maxou
Assidu
Assidu
Messages : 135
Enregistré le : sam. 14 mars 2009 00:42
Contact :

Re: valeur de terre sans prise de terre ?

Message par maxou »

Je me demande si le diagnostiqueur n'a pas fait de mesure de boucle
en prenant une prise 2 pôles du sous sol et en mettant une pince croco
sur l'arrivée d'eau ou de gaz, ce qui donnerait cette valeur mediocre...


:shock: :shock:

Ca serait du grand n'importe quoi...!

Je suis curieux d'en savoir plus. :(
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: valeur de terre sans prise de terre ?

Message par htc »

Dans le meme genre, j'ai visite une maison a vendre : en voyant l'electricite peu
recente, j'ai ete attire par un DB EDF tout neuf : le proprietaire m'a dit que
lors du diagnostique elec, le type a fait declencher le DB EDF (vers 20H du soir ...),
mais qu'il n'a jamais pu le rearmer. EDF a du venir en urgence le changer.
Le diagnostiqueur a explique au client que c'etait normal, que c'etait un type de DB
a problemes (soit disant que le mecanisme baigne dans un liquide ...?)
Je ne sais pas trop quoi en penser !?
Auriez-vous ete deja confronte a ce genre de probleme ? parce que si c'est vrai, j'eviterai
de tester le DB apres une certaine heure ...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: valeur de terre sans prise de terre ?

Message par RFco »

htc a écrit :Dans le meme genre, j'ai visite une maison a vendre : en voyant l'electricite peu
recente, j'ai ete attire par un DB EDF tout neuf : le proprietaire m'a dit que
lors du diagnostique elec, le type a fait declencher le DB EDF (vers 20H du soir ...),
mais qu'il n'a jamais pu le rearmer. EDF a du venir en urgence le changer.
Le diagnostiqueur a explique au client que c'etait normal, que c'etait un type de DB
a problemes (soit disant que le mecanisme baigne dans un liquide ...?)
Je ne sais pas trop quoi en penser !?
Auriez-vous ete deja confronte a ce genre de probleme ? parce que si c'est vrai, j'eviterai
de tester le DB apres une certaine heure ...
Salutatous,


des dispositifs différentiels impossibles à réarmer j'ai déjà vu cela plusieurs fois, que ce soient des inters diffs ou des disjoncteurs de branchement.

Le service dépannages est rapide, pas de soucis de ce côté là...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: valeur de terre sans prise de terre ?

Message par htc »

Bonjour
des dispositifs différentiels impossibles à réarmer j'ai déjà vu cela plusieurs fois
C'est bon a savoir. Ca m'est déja arrive sur des inter diff, mais suite à un declenchement
sur court-circuit, pas avec un test.
Alors prudence.
Moi qui de temps en temps teste les differentiels chez certains clients a titre preventif, pour
''rendre'' service, je vais y reflechir a 2 fois dorenavant !
A+
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: valeur de terre sans prise de terre ?

Message par pinss67 »

bonjour,

Effectivement, le test d'un dispositif différentiel risque d'avoir des surprises, notamment le mécanisme de l'appareillage ou pire un court-circuit (résistance de test cassée) , mais il faut savoir que de ne pas le tester entraine également des risques, à savoir un différentiel qui ne fonctionnera pas le jour où vous en aurez besoin, je prend toujours l'exemple de la voiture, pensez vous qu'une voiture garée dans un garage pendant plusieurs mois voire année s'allumera au premier quart de tour?? Alors pourquoi un autre appareil marcherait-il dans ces même conditions ?

Pour revenir au sujet principal, soit le "diagnostiqueur" aurait mis une valeur au pif, histoire de marquer que la valeur est supérieur à 100ohms ou alors effectivement il aurait mesuré une résistance à partir des canalisations d'eau, de gaz, de chauffage.....
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités