lave linge / lave vaisselle

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
mardan
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : lun. 15 juin 2009 18:16
Contact :

lave linge / lave vaisselle

Message par mardan »

Pourquoi cette différence de branchement entre un lave linge qui doit se faire via un ID type A et un lave vaisselle pour lequel un type AC suffit?
Il y a pourtant dans les 2 machines eau et carcasse métallique.........
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: lave linge / lave vaisselle

Message par Carminas »

Bonjour

Le type A protège contre les fuites de courant continu.

Ce genre de courant est utilisé pour un lave-linge dans les systèmes d'essorage variable.
On en trouve également dans le fonctionnement des plaques à induction.

Mais pas à ce jour sur d'autres appareils domestiques (cela viendra sans doute, donc personnellement je ne mets que des type A).

@+