Bonjour,
fafa49 a posé une question il y a quelques jours sur ce forum mais le sujet est maintenant verrouillé.
Voici le lien : viewtopic.php?f=14&t=2092
J'ai une question supplémentaire pour vérifier ma future installation ; j'envisage de brancher ma hotte de la façon suivante:
Départ compteur (fusible 16A) ==> câbles 2.5mm2 ==> boîte de dérivation pour répartir sur 6 prises de courant.
Je voudrais partir de cette boîte de dérivation pour alimenter une prise supplémentaire pour la hotte (maxi 200W). Puis-je utiliser des fils 1.5mm2? Je sais que ces fils sont compatibles avec la puissance de la hotte mais est-ce autorisé d'avoir des 1.5mm2 sur un circuit démarrant en 2.5mm2 ?
Merci pour votre aide.
Hotte... suite
-
pericles
- Expert

- Messages : 1289
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Hotte... suite
bonjour,
Il faut une liaison directe depuis le tableau de répartition
-disjoncteur 2A dédié à la protection du circuit de la VMC
-conducteurs 1.5mm²
La protection par fusible n’est pas autorisée
Voir le tableau ci-après
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... iquev1.PDF
salutations
Il faut une liaison directe depuis le tableau de répartition
-disjoncteur 2A dédié à la protection du circuit de la VMC
-conducteurs 1.5mm²
La protection par fusible n’est pas autorisée
Voir le tableau ci-après
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... iquev1.PDF
salutations
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7348
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Hotte... suite
hello,
Pericles, on parle de hotte
Sinon, il est interdit de se servir de 1.5mm² sur une ligne alimentée en 2.5mm², d'autant plus que le 1.5mm² n'est pas autorisé pour des prises protegees par fusibles...
@+
Pericles, on parle de hotte
Sinon, il est interdit de se servir de 1.5mm² sur une ligne alimentée en 2.5mm², d'autant plus que le 1.5mm² n'est pas autorisé pour des prises protegees par fusibles...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
pericles
- Expert

- Messages : 1289
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Hotte... suite
bonjour Rfco, en effet j’ai confondu vmc et hotte aspirante, merci d’avoir rectifié.
salutations
salutations
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7348
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Hotte... suite
pericles a écrit :bonjour Rfco, en effet j’ai confondu vmc et hotte aspirante, merci d’avoir rectifié.
salutations
Salut personnel à toi Pericles
Il n'y a pas de quoi...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Hotte... suite
Merci pour vos réponses, je vais donc câbler en 2.5mm2.
Bonne journée à vous
Bonne journée à vous
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
