position GTL

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
mardan
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : lun. 15 juin 2009 18:16
Contact :

position GTL

Message par mardan »

bonjour, je suis novice mais sur le point de commencer l'électricité dans une petite maison que je construis.
Il y aura une ligne nouvelle et donc consuel.
On me dit que je n'ai pas le droit de monter la GTL, DANS la maison sur un mur qui donne sur l'extérieur(isolé et doublé BA13), mais seulement sur un mur de cloisonnement intérieur (qui dans mon cas est une cloison BA13.
Il n'y a que 3 pièces( cuisine, salle d'eau, pièce principale), je n'ai rien vu dans le guide de Promotelec qui aille dans le sens de ce que l'on me dit.

Avez-vous une expérience, un avis à me donner??
Merci d'avance
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: position GTL

Message par RFco »

mardan a écrit :bonjour, je suis novice mais sur le point de commencer l'électricité dans une petite maison que je construis.
Il y aura une ligne nouvelle et donc consuel.
On me dit que je n'ai pas le droit de monter la GTL, DANS la maison sur un mur qui donne sur l'extérieur(isolé et doublé BA13), mais seulement sur un mur de cloisonnement intérieur (qui dans mon cas est une cloison BA13.
Il n'y a que 3 pièces( cuisine, salle d'eau, pièce principale), je n'ai rien vu dans le guide de Promotelec qui aille dans le sens de ce que l'on me dit.

Avez-vous une expérience, un avis à me donner??
Merci d'avance


Bonjour Mardan


Qui vous a dit celà???

Un pro???

Un gars du Consuel???

Un gars d'EDF/ERDF ou assimilé???


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: position GTL

Message par Carminas »

Bonjour

C'est plutot l'inverse.

Si vous avez plus de 30m entre le coffret et la limite de propriété, le compteur et le disjoncteur ERDF seront mis en limite de propriété.
La liaison et l'emplacement GTL sont de votre ressort et vous pouvez mettre la GTL à l'endroit que vous voulez

S'il y a moins de 30m, la liaison est du ressort d'ERDF et le compteur et le disjoncteur seront placé dans la GTL. Il faut voir avec ERDF l'emplacement de celle-ci en fonction du point de pénétration prévu, mais en général, c'est toujours sur un mur extérieur.

@+
Carminas
Avatar du membre
mardan
De passage
De passage
Messages : 24
Enregistré le : lun. 15 juin 2009 18:16
Contact :

Re: position GTL

Message par mardan »

Merci de vos réponses,
l'info a été donnée par un pro
le disjoncteur de branchement est en limite de terrain, donc si j'ai bien compris je fais comme je veux pour
1) passer les cables (2x25²) entre le disjoncteur de branchement et la GTL (comme je ne peux pas creuser de tranchée,j'ai prévu de les faire circuler sur un petit muret avec une protection mécanique comme celle qu'on voit sur les descentes de poteaux électriques)
2) positionner la GTL (que je place comme je l'avais prévu)

PS comment fait-on pour joindre des croquis ou des photos sur ce forum

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: position GTL

Message par Carminas »

Si le disjoncteur ERDF est en limite de propriété, votre liaison est régit par la NF C 15-100 et sera contrôlée par le consuel.

Pour rappel du 2x25² c'est 56m max avec un DB 15/45A et 42m max avec un DB 30/60A.

Pour la GTL, voici les seules chosent que précisent la norme d'un point de vue emplacement :

771.558.2.2 Emplacement
La GTL est située :
- soit à l'intérieur du logement, de préférence à proximité d'une entrée (principale ou
de service),
- soit dans un garage ou un local annexe.
Si la GTL comporte le dispositif de coupure d'urgence, elle doit être directement accessible à
partir de l’intérieur du logement comme prescrit en 771.463.

Cette GTL, comportant de nombreux départs vers le haut et vers le bas, ne doit pas être
placée au droit des poutraisons.


Ne pas oublier le dispositif de coupure d'urgence au niveau de votre GTL (disjoncteur type EDF mais non sélectif ou interrupteur sectionneur en tête du tableau).

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités