Urgent !!!!!!!!!!!!!!!!

Contre la foudre, les harmoniques et compatibilités électromagnétiques
Répondre
Avatar du membre
sdbo
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 14 juin 2009 21:38
Contact :

Urgent !!!!!!!!!!!!!!!!

Message par sdbo »

Bonjour,

Je passe un examen demain et l'examinateur nous demande d'étudier les harmoniques du réseau avec un fil de prises en utilisant le fluke .
On trouve donc 3% de THD en tension et 75% de THD en intensité pourquoi?
Un grand merci à ceux qui me réponde.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Urgent !!!!!!!!!!!!!!!!

Message par Max78 »

Bonsoir,

C'est juste que vous avez des appareils sur le réseau soumis à une tension sinusoïdale et qui n'absorde pas un courant sinusoïdale ce qui explique que votre taux de distortion harmonique soit plus élevé en courant qu'en tension ;-)
Pour aller plus loin dans la réfléxion vous pouvez également dire que l'on peut en déduire qu'il y a des appareils générateurs de courant d'harmonique sur le réseau donc dans l'industrie: variateur de vitesse, hacheur, redresseur, tube fluo, et les appareils possédants une alimentation à découpage. Cette liste n'étant bien sur, pas exhaustive ;-)

Cordialement,
Max
Avatar du membre
sdbo
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : dim. 14 juin 2009 21:38
Contact :

Re: Urgent !!!!!!!!!!!!!!!!

Message par sdbo »

Un grand grand merci max
Répondre

Retourner vers « Protections particulières »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités