Bonjour à vous !
Je sollicite votre aide pour savoir si il serait possible de "modifier " vitesse de moteur 3000tr/min a 1500tr/min
Et aussi pour savoir quelles modifications je dois apporter.
merci
"modifier " vitesse de moteur 3000tr/min a 1500tr/min
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: "modifier " vitesse de moteur 3000tr/min a 1500tr/min
Bonjour,
La modification de vitesse d'un moteur asynchrone n'est possible uniquement que par le rebobinage.
La vitesse étant déterminée par le nombre de pôles donc par le nombre de bobines composant le bobinage il faut donc changer le nombre de bobines (et pas seulement leurs connexions) et pour votre exemple le 3.000trs comporte une bobine par phase ce qui fait 2 pôles et il faut passer à 2 bobines par phase pour faire 4 pôles. De plus en faisant cette transformation vous allez perdre de la puissance et si votre moteur par exemple fait 0,75KW en 3.000trs il n'en fera plus que 0,55KW en 1500trs. Ce changement n'est aussi faisable que si le nombre d'encoches du stator est divisible par le nombre de phase multiplié par le nombre de pôles. Ceci est assez bien expliqué dans mon article à «les moteurs, La vitesse d'un moteur asynchrone» :
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11041
La 2ème solution est de mettre un variateur.
La modification de vitesse d'un moteur asynchrone n'est possible uniquement que par le rebobinage.
La vitesse étant déterminée par le nombre de pôles donc par le nombre de bobines composant le bobinage il faut donc changer le nombre de bobines (et pas seulement leurs connexions) et pour votre exemple le 3.000trs comporte une bobine par phase ce qui fait 2 pôles et il faut passer à 2 bobines par phase pour faire 4 pôles. De plus en faisant cette transformation vous allez perdre de la puissance et si votre moteur par exemple fait 0,75KW en 3.000trs il n'en fera plus que 0,55KW en 1500trs. Ce changement n'est aussi faisable que si le nombre d'encoches du stator est divisible par le nombre de phase multiplié par le nombre de pôles. Ceci est assez bien expliqué dans mon article à «les moteurs, La vitesse d'un moteur asynchrone» :
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=11041
La 2ème solution est de mettre un variateur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: "modifier " vitesse de moteur 3000tr/min a 1500tr/min
bonjour,
sans vouloir "toucher" au moteur ,il n'est pas possible d'intercaler un réducteur mécanique (pignons) ?
Sinon ,oui il faudra passer par des variateurs électriques .
cordialement,
sans vouloir "toucher" au moteur ,il n'est pas possible d'intercaler un réducteur mécanique (pignons) ?
Sinon ,oui il faudra passer par des variateurs électriques .
cordialement,
Re: "modifier " vitesse de moteur 3000tr/min a 1500tr/min
Bonjour,
Il est bien sur possible d'ajouter un moto réducteur après le moteur pour réduire la vitesse de l'arbre à la sortie du moto réducteur. Celui-ci tournera moins vite mais aura également un couple plus important.
Ceci étant dit, vu le prix d'un moto réducteur, je crois qu'il vaut mieux choisir un variateur (très abordable maintenant)
Cordialement,
Max
Il est bien sur possible d'ajouter un moto réducteur après le moteur pour réduire la vitesse de l'arbre à la sortie du moto réducteur. Celui-ci tournera moins vite mais aura également un couple plus important.
Ceci étant dit, vu le prix d'un moto réducteur, je crois qu'il vaut mieux choisir un variateur (très abordable maintenant)
Cordialement,
Max
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: "modifier " vitesse de moteur 3000tr/min a 1500tr/min
Bonsoir, salut Maxime,
Ne vous cassez pas trop le "trognon" à donner une solution, parce que que Hamido cherche à refaire le bobinage en 1500trs, puisqu'il est lui-même bobineur dans un pays assez lointain. Je suis en train de régler ce problème en messagerie privée.
Ne vous cassez pas trop le "trognon" à donner une solution, parce que que Hamido cherche à refaire le bobinage en 1500trs, puisqu'il est lui-même bobineur dans un pays assez lointain. Je suis en train de régler ce problème en messagerie privée.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Re: "modifier " vitesse de moteur 3000tr/min a 1500tr/min
Salut Labobine,
Ah, je l'ignorais, donc ..
Merci pour l'information
Amicalement,
Max
Ah, je l'ignorais, donc ..
Merci pour l'information
Amicalement,
Max
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités

