Bonjour
Je c'est qu'une prise double est compté 1 socle, donc est ce que j'ai le droit de cable 5 prises double ( donc 10 prise au total) en 1.5 mm² protéger par disjoncteur 10A ?
Merci
Nombre de prise double en 1.5 mm²
Re: Nombre de prise double en 1.5 mm²
Petit complement de ma question
Il faut 6 PC confort dans la cuisine dont 4 au dessu du plan de travail, je peux metre 2 doubles prise ca sera compté comme 4 PC confort mais comme 2 socles de prise ?
donc je peux encore rajouter 3 socles de prise si je veux cabler en 1.5 mm²?
Merci
Il faut 6 PC confort dans la cuisine dont 4 au dessu du plan de travail, je peux metre 2 doubles prise ca sera compté comme 4 PC confort mais comme 2 socles de prise ?
donc je peux encore rajouter 3 socles de prise si je veux cabler en 1.5 mm²?
Merci
Re: Nombre de prise double en 1.5 mm²
Bonjour
Dans l'esprit vous avez tout bon.
Sur un circuit en 1,5², vous avez le droit à 5 prises doubles.
Si vous mettez 2 prises double, ce sera compté comme 4 PC confort.
Attention toutefois, les prises de la cuisine sont souvent celles-qui sont solicitées par des appareils plus puissant que la moyenne : micro-onde, mixer, cafetière, grille pain, bouilloire...
Un circuit en 1,5² bien que conforme normativement, n'est peut être pas le plus adapté pour un usage dans cette pièce.
@+
Dans l'esprit vous avez tout bon.
Sur un circuit en 1,5², vous avez le droit à 5 prises doubles.
Si vous mettez 2 prises double, ce sera compté comme 4 PC confort.
Attention toutefois, les prises de la cuisine sont souvent celles-qui sont solicitées par des appareils plus puissant que la moyenne : micro-onde, mixer, cafetière, grille pain, bouilloire...
Un circuit en 1,5² bien que conforme normativement, n'est peut être pas le plus adapté pour un usage dans cette pièce.
@+
Carminas
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : 4rhum et 9 invités

