calcul intensité consommée sur batterie 24V

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
jvfacq
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mer. 27 mai 2009 18:50
Contact :

calcul intensité consommée sur batterie 24V

Message par jvfacq »

bonjour

J'ai besoin d'aide pour un calcul d'intensité consommée dans mes batteries!
J'ai une batterie 24V 750AH, je veux alimenter en 220V une petite habitation en site isolé via un convertisseur 24V/220V d'une puissance encore à définir!
Si, par exemple je veux faire fonctionner une pompe à eau de 500W en 220V, sa consommation est de I=P/U=500/220=2.27A! exact?
Mais combien d'ampères seront tirés de ma batterie (prenons un rendement de convertisseur de 100% pour simplifier les choses)
Est-ce la même intensité que pour le 220V ou faut-il diviser mes 500W par la tension de la batterie soit 500/24=20.3A, ce qui n'est plus pareil!!!
bref, quelque explication s'il vous plait car c'est important si je veux faire un bilan énergétique correct.
merci à toutes les bonnes âmes
JV
pericles
Expert
Expert
Messages : 1307
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: calcul intensité consommée sur batterie 24V

Message par pericles »

Bonjour, votre calcul est convenable ; voir le mémo ci-joint
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ourant.pdf

salutations
Avatar du membre
jvfacq
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mer. 27 mai 2009 18:50
Contact :

Re: calcul intensité consommée sur batterie 24V

Message par jvfacq »

pericles a écrit :Bonjour, votre calcul est convenable ; voir le mémo ci-joint
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ourant.pdf

salutations

Merci beaucoup pour l'info et le petit shéma!
La solution du convertisseur est donc quand même très gourmande en courant!!! il vaut mieux alors miser sur de l'éclairage 24V et appareillage 24V!
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités