Section de gaines à choisir.

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
lapprenti
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 5 mai 2008 21:29
Contact :

Section de gaines à choisir.

Message par lapprenti »

Bonsoir, je voudrais savoir pour un va et vient + simple allumage (tel que celui-ci: http://www.volta-electricite.info/file/ ... lumage.gif) quel serait la section des gaines à prendre.

- Pour les fils arrivant au double va et vient (sachant que 5 fils y passent).
- Pour les fils arrivant au va et vient (sachant que 3 fils y passent).

Je ne sais pas s'il faut utiliser un ICTA 16 ou un ICTA de diamètre plus grand.

Merci de m'aider, ;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section de gaines à choisir.

Message par RFco »

Bonsoir,

Pour 3 fils en 1,5mm² une gaine de 16, pour 5 fils, une gaine de 20

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Section de gaines à choisir.

Message par philippe68 »

ICTA 16 pour 3X1,5mm²
ICTA 20 pour 5X 2,5mm²

Cordialement
Avatar du membre
lapprenti
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 5 mai 2008 21:29
Contact :

Re: Section de gaines à choisir.

Message par lapprenti »

Merci beaucoup pour vos réponses clair et rapides! :-)
Bonne soirée.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Section de gaines à choisir.

Message par Carminas »

Bonsoir

En 1,5²
Jusqu'à 3 conducteurs : ICTA 16
Jusqu'à 6 conducteurs : ICTA 20

Pour Philippe68, 5 conducteurs en 2,5² c'est ICTA 25

@+
Carminas
Avatar du membre
lapprenti
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 5 mai 2008 21:29
Contact :

Re: Section de gaines à choisir.

Message par lapprenti »

Bien vus et merci des précisions ;-)
Et pour un double va et vient, le calibre du disjoncteur est-il toujours de 16A et la section des conducteurs de 1.5carré comme pour un va et vient normal? [thinking]
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section de gaines à choisir.

Message par RFco »

Cela ne change rien, c'est disjoncteur 16A maxi pour filerie 1,5mm² dans la limite de 8 points lumineux

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
lapprenti
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : lun. 5 mai 2008 21:29
Contact :

Re: Section de gaines à choisir.

Message par lapprenti »

Ok merci. ++
Avatar du membre
philippe68
Assidu
Assidu
Messages : 293
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
Contact :

Re: Section de gaines à choisir.

Message par philippe68 »

oui
ICTA 20 pour 5x1,5mm² (le double V/V)
merci de m'avoir corrigé
cordialement
Avatar du membre
Marco
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : jeu. 8 mai 2008 14:45
Contact :

Re: Section de gaines à choisir.

Message par Marco »

Salut.
Pour compléter ce qui a été dit plus haut,sachez que la somme des sections totales des conducteurs isolant compris ne doit pas dépasser le tiers de la section de la gaine.Bye...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités