Pompe a chaleur mono/abonnement tri/ desequilibre de phase
Pompe a chaleur mono/abonnement tri/ desequilibre de phase
welcome a tous
je suis nouveau sur se site je recherche des information pour un probleme d'un autre monde je m'explique
1: une entreprise intervient chez ma cliente pour lui poser une pompe a chaleur j'usque la tout allez bien l'instalation fonctionner normalment " nous somme en été"
2 l'hiver arrive et la la pompe passe en mode bi pass "eau chaude sanitaire + chaufage centrale"
3 et c'est la que sa se complique sa disjonct!!!!!!!!
alor la cliente m'appel " je suis electricien au passage" je vien imediatement et commence a eplucher le probleme pendant pas loin de 2 bonne heures pour enfin decouvrire que la pompe et en realiter en mono phase alor que ma cliente et en triphaser
4 : jusque la tous va bien je maitrise la situation je prosede a un equilibrage de phase
20 a 25 min plus tar la cliente me rapel !!!!! SA NE TIENT PAS !!!!!!!!!!!!!
Donc contenue de l'horaire je mais la pompe or fonction
pour une nouvel intervention le lendemain matin 8h petante!!!!!!!" oui je suis bien du sud ^^"
la je realise plusieur calcul savant plusieur combinaison pour equilibré l'instalation !!! pas moyen
5 je decide de comptacter l'entreprise qui a instaler la pompe pour leur demander pourquoi il on realiser cette BETISE !!!
la on me dit " ping pong " c'est pas moi c'est lui non c'est le technicien qui et en cause ect
bon de la elle ni les fé copieux
de la je fé passer un expert pour examiner le probleme effectivement leur pompe n'est pas adequatte
6 a mon grand regret ma cliente par en procedure sans eau chaude sans chauffage !!!" nous somme en hiver"
pas possible d'ogmenter l'amperage nous somme deja en 30A par phase avec un jolie abonement EJP que je ne veut surtout pas quelle perde !!
avez vous des idée des solution je prend tout et j'essaie tout !!!
merci d'avance !!!
je suis nouveau sur se site je recherche des information pour un probleme d'un autre monde je m'explique
1: une entreprise intervient chez ma cliente pour lui poser une pompe a chaleur j'usque la tout allez bien l'instalation fonctionner normalment " nous somme en été"
2 l'hiver arrive et la la pompe passe en mode bi pass "eau chaude sanitaire + chaufage centrale"
3 et c'est la que sa se complique sa disjonct!!!!!!!!
alor la cliente m'appel " je suis electricien au passage" je vien imediatement et commence a eplucher le probleme pendant pas loin de 2 bonne heures pour enfin decouvrire que la pompe et en realiter en mono phase alor que ma cliente et en triphaser
4 : jusque la tous va bien je maitrise la situation je prosede a un equilibrage de phase
20 a 25 min plus tar la cliente me rapel !!!!! SA NE TIENT PAS !!!!!!!!!!!!!
Donc contenue de l'horaire je mais la pompe or fonction
pour une nouvel intervention le lendemain matin 8h petante!!!!!!!" oui je suis bien du sud ^^"
la je realise plusieur calcul savant plusieur combinaison pour equilibré l'instalation !!! pas moyen
5 je decide de comptacter l'entreprise qui a instaler la pompe pour leur demander pourquoi il on realiser cette BETISE !!!
la on me dit " ping pong " c'est pas moi c'est lui non c'est le technicien qui et en cause ect
bon de la elle ni les fé copieux
de la je fé passer un expert pour examiner le probleme effectivement leur pompe n'est pas adequatte
6 a mon grand regret ma cliente par en procedure sans eau chaude sans chauffage !!!" nous somme en hiver"
pas possible d'ogmenter l'amperage nous somme deja en 30A par phase avec un jolie abonement EJP que je ne veut surtout pas quelle perde !!
avez vous des idée des solution je prend tout et j'essaie tout !!!
merci d'avance !!!
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7317
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Pompe a chaleur mono/abonnement tri/ desequilibre de phase
Hello,
C'est à l'installateur de la PAC de se demmerder, c'est lui qui n'a pas vendu le produit qu'il fallait...
@+
C'est à l'installateur de la PAC de se demmerder, c'est lui qui n'a pas vendu le produit qu'il fallait...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Pompe a chaleur mono/abonnement tri/ desequilibre de phase
bonsoir,
il est possible d'augmenter la puissance le ticket bleu va de 3 a 36 kva
car actuellement avec les 30a par phase cela correspond qu'a un abonnement de 18 kva
vous pouvez monter jusqu'a 60 A par phase soit 36 kva
il est possible d'augmenter la puissance le ticket bleu va de 3 a 36 kva
car actuellement avec les 30a par phase cela correspond qu'a un abonnement de 18 kva
vous pouvez monter jusqu'a 60 A par phase soit 36 kva
Re: Pompe a chaleur mono/abonnement tri/ desequilibre de phase
OUI !!! c'est tout a fait exact mais si on touche a son abonement elle perd son contrat EJP !!!!!!
....... la galere !!!!
....... la galere !!!!
Re: Pompe a chaleur mono/abonnement tri/ desequilibre de phase
Salut,
A part mettre un transfo Tri/Mono qui te permettrai de répartir la charge sur les 3 phases, je ne voit rien d'autre.
A part mettre un transfo Tri/Mono qui te permettrai de répartir la charge sur les 3 phases, je ne voit rien d'autre.
Re: Pompe a chaleur mono/abonnement tri/ desequilibre de phase
re,
il me semblait que l'augmentation de puissance n'entrainait pas la perte du contrat ejp
il n'est simplement pas reconduit lors d'un demenagement pour le nouveau proprietaire
avez vous demandé confirmation aupres d'edf ?
il me semblait que l'augmentation de puissance n'entrainait pas la perte du contrat ejp
il n'est simplement pas reconduit lors d'un demenagement pour le nouveau proprietaire
avez vous demandé confirmation aupres d'edf ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7317
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Pompe a chaleur mono/abonnement tri/ desequilibre de phase
oh, les gars, 18kW, ce n'est pas déjà un gros abonnement (même en EJP)???????
@+
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Pompe a chaleur mono/abonnement tri/ desequilibre de phase
ben apres tout depend de la maison si il y a une piscine chauffé, la climatisation, sauna, spa, cave a vin climatisé ....
apres il faut peut etre faire une mesure a la pince amperemetrique pour voir
quel amperage atteint la phase avec la Pac pour voir a combien elle declenche
imaginons que cela monte a 36a donc dans ce cas là passer a 40a serait suffisant
c'est sur que le mieux serait que l'installateur lui mette un pac tri pour repartir la charge sur les 3 phases
apres il faut peut etre faire une mesure a la pince amperemetrique pour voir
quel amperage atteint la phase avec la Pac pour voir a combien elle declenche
imaginons que cela monte a 36a donc dans ce cas là passer a 40a serait suffisant
c'est sur que le mieux serait que l'installateur lui mette un pac tri pour repartir la charge sur les 3 phases
- Tonton technique
- Arrivant

- Messages : 1
- Enregistré le : jeu. 4 juin 2009 21:22
- Contact :
Re: Pompe a chaleur mono/abonnement tri/ desequilibre de phase
Pour moi c'est la ou les resistances elctrique additionnelles qui foute la mercredi 3 solutions
tu les parametre au niveau de la pac (quelle marque,quelle modele)
il faut entenir compte quand tu equilibre ton installation
si tu es juste installe un delesteur
A+
tu les parametre au niveau de la pac (quelle marque,quelle modele)
il faut entenir compte quand tu equilibre ton installation
si tu es juste installe un delesteur
A+
Re: Pompe a chaleur mono/abonnement tri/ desequilibre de phase
hé bien d'apre trois conseiller different appres des heures de bataille au telephone
oui la modification dun abonement entraine une rupture du contrat EJP
C'est contrat ne son ni ajustable ni echagable en gros quand tu la souscri c t un crochu tu le garde
et oui 18 KV c'est bien le contrat de ma cliente en 30A par phase c'est tout electrique mais tout !!!!
oui la modification dun abonement entraine une rupture du contrat EJP
C'est contrat ne son ni ajustable ni echagable en gros quand tu la souscri c t un crochu tu le garde
et oui 18 KV c'est bien le contrat de ma cliente en 30A par phase c'est tout electrique mais tout !!!!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
