EJP et Délestage

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

EJP et Délestage

Message par Carminas »

Bonjour à tous.

En bon fils, je suis allé passé le week-end de Pentecôte chez ma mère :-D

En discutant, elle m'expliquait que depuis l'ajout récent de 2 ou 3 radiateurs à l'automne, cela lui arrivait de disjoncter l'hiver lorsqu'elle mettait trop d'appareil en route en même temps.

Elle possède un abonnement EJP 12kVA avec pas mal de convecteurs électriques, pour chauffer les extensions (greniers, véranda...) de sa grande maison, les pièces principales étant chauffées au chauffage central.

Lors des pointes EJP, 2 contacteurs EJP à ouverture (2O ou NF ou NC) coupent automatiquement un chauffe-eau et 2 radiateurs, le reste étant coupé manuellement.

J'ai acheté il y a un longtemps un délesteur 1 voie avec un tore intégré dont je n'ai pas l'usage.
J'envisage de le raccorder à son installation, avec l'idée qu'en cas de dépassement celà coupe les mêmes appareils que lors des pointes EJP.

Le problème est que le contact EJP se ferme lors des pointes et nécessite des contacteurs à ouverture.
A l'inverse le délesteur possède un contact qui s'ouvre pendant la phase de délestage.

En réfléchissant un peu la seule solution que j'ai trouvée, consiste à mettre en parallèle du circuit de commande des contacteurs EJP, un autre contacteur à ouverture piloté par un circuit passant par le contact du délesteur.

D'un point de vue schéma cela donnerait celà.

Image

Est-ce bon ?

Cela oblige malgré tout à rajouter un contacteur.
Auriez vous une meilleure idée ? [thinking]

@+
Carminas
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: EJP et Délestage

Message par Max78 »

Bonjour,

J'ai bien une idée mais j'aimerai savoir si j'ai tout bien compris.

Lorsque vous êtes en période EJP:

=> Fermeture du contact EJP (donc contact NO).
=> Alimentation des bobines de deux contacteurs.
=> Ouverture des contacts des contacteurs coupant l'alimentation du chauffe eau et 2 radiateurs. (donc contact NF)

Ce que vous aimeriez faire:

=> Dépassement de la limite fixée sur le tor du délésteur.
=> Coupure de l'alimentation du chauffe eau et 2 radiateurs. (donc contact NF)

Et votre problème se situe sur le fait que votre contact EJP soit un contact NO alors que votre délésteur ait un contact NF ?

J'aimerai que vous me confirmiez ce mode de fonctionnement ou le corrigiez si je me suis trompé quelque part :-)

Cordialement,
Max
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: EJP et Délestage

Message par RFco »

Salutatous,


J'aime bien ton idée Carminas, je ne voit pas d'autre solution



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: EJP et Délestage

Message par Carminas »

Bonjour

Pour Max ta reformulation semble correspondre à mon besoin.

Pour RFCO, merci de la confirmation.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités