Minimums de la NF15-100

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Minimums de la NF15-100

Message par htc »

Bonjour a tous
J'ai quelques questions concernant les minimums de la NF 15-100 si controle Consuel :
(j'ai un guide Schneider de 2008)
Qu'est ce qu'on appelle piece principale ? Une chambre en fait elle partie ? Un bureau ?
Le nombre minimum de PC dans une chambre est de 3 (meme si la chambre est tres grande? : pas de prise par tranche de surface comme dans un sejour ?)
Si je ne distribue pas la TV par les prises communication, faut-il une prise TV dans chaque
chambre, ou on a un minimum impose par rapport a a la surface totale de la maison ?
Faut -il une prise communication dans chaque chambre ?
Faut il 1 PC ou 2 PC dans la GTL ? Et est ce un disjoncteur dedie ou alors on peut le mettre sur un circuit prises existant ?
Voila pour l'instant
Aussi quels erreurs courantes peuvent etre evitees (de par vos experiences) ?

Merci d'avance
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Minimums de la NF15-100

Message par Didier62 »

bonjour,
il faut 3 pc mini dans une chambre sinon pour les grandes dimensions :1 pc/4m²

si la tv n'est pas disponible depuis une "box" ,on peut mettre des prises tv dans les pièces de vie (chambres,salon,cuisine etc....)

1 RJ45 minimum /chambre,les prises gigognes (en T) ne sont plus autorisées,idem pour les autres pièces du lgt.

2 pc dans la GTL avec départ spécialisé.
le consuel regarde de prés les mises à la terre (LES,réseau de terre....) et le tableau de protections;toute l'installation doit étre faite dans les règles de l'art.

bon courage.
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: Minimums de la NF15-100

Message par htc »

Merci Didier62 pour tes conseils

1 pc/4 m² : preconisation ou obligation ?

pieces principales = ?

A+
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Minimums de la NF15-100

Message par Didier62 »

Désolé je n'ai pas trouvé l'article dans la c15-100 parlant de "préconisation ou d'obligation" concernant le nbre de pc mais j'espère qu'il y aura qql sur le forum pour nous sortir l'article. :lol:

Par contre ,on ne parle pas de pièce principale mais plutot d'unité de vie:cuisine,séjour,chambre,wc et salle d'eau.

le garage ,la laverie,le cellier sont considérés comme des dépendances ou locaux annexes
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Minimums de la NF15-100

Message par RFco »

hello
Une pc par tranche de 4m2 c est pour la salle seulement pas pour les chambres

Pour la télé c est trois prises si plus de 100m2 sinon c est 2 prises
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
jeje
De passage
De passage
Messages : 58
Enregistré le : ven. 23 mai 2008 19:35
Contact :

Re: Minimums de la NF15-100

Message par jeje »

bonjour,

voici un extrait de la nf c 15-100:
771.314.2.1 Socles de prise de courant
- pour une chambre, trois socles de prise de courant 16 A + T, répartis en périphérie ;
- pour le séjour, un socle de prise de courant 16 A + T par tranche de 4 m2 de surface,
répartis en périphérie avec un minimum de cinq socles ;
Ainsi, pour un séjour de 27 m2, il est nécessaire de prévoir 7 socles.
- Pour une cuisine, six socles de prise de courant 16 A + T non spécialisés dont quatre
sont à répartir au-dessus du (ou des) plan(s) de travail. Ces socles ne sont installés ni
au-dessus du bac d'un évier, ni au-dessus des feux ou plaques de cuisson ;
Toutefois, l’exception est admise pour un socle supplémentaire au-dessus des plaques
de cuisson sous condition que ce socle soit identifié pour la hotte et qu’il soit placé au
minimum à 1,80 m du sol fini.
Dans le cas particulier des cuisines de surface inférieure ou égale à 4 m², il est admis de
ne prévoir que trois socles de prise de courant.
NF C 15-100 Partie 7-771
- 429 - 2002
Lorsque les plaques de cuisson et l’évier sont disposés de manière à laisser plusieurs
surfaces de travail, les socles de prise de courant sont répartis au mieux pour éviter la
circulation des câbles des appareils ménagers au-dessus de l’évier ou de la plaque de
cuisson.
- Un socle de prise de courant 16 A + T au moins dans les autres locaux d’une surface
supérieure à 4 m2 et les circulations. Cette disposition n’est pas obligatoire pour les WC
et les annexes non attenantes telles que garages, abris de jardin, etc.
Le nombre de socles de prise de courant 16 A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm2 ; ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm2.
Lorsque des socles de prise de courant sont montés dans un même boîtier, ils sont
décomptés selon le tableau 771A.
Tableau 771A – Décompte des socles de prise de courant
Nombre de socles par boîtier 1 2 3 4 >4
Nombre de socles décomptés 1 1 2 2 3

cordialement
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Minimums de la NF15-100

Message par Didier62 »

salut ,

Comment fait on quand une chambre fait 20m² ? 3 prises ca fait léger .........bonjour les rallonges et multiprises
cordialement,
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Minimums de la NF15-100

Message par RFco »

Didier62 a écrit :salut ,

Comment fait on quand une chambre fait 20m² ? 3 prises ca fait léger .........bonjour les rallonges et multiprises
cordialement,

Rien n'empêche d'en mettre plus, c'est comme dans une cuisine...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Minimums de la NF15-100

Message par Didier62 »

RFco a écrit :Rien n'empêche d'en mettre plus, c'est comme dans une cuisine...
oui ,justement elle est là la question.....3 pc /chambres c'est une obligation ou une préconisation ?
peut on appliquer la règle d'une pc/4m² pour une chambre (ou pour tout autre pièce d'ailleurs),je n'ai rien trouvé dans la C15- 100.

cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Minimums de la NF15-100

Message par RFco »

Didier62 a écrit :
RFco a écrit :Rien n'empêche d'en mettre plus, c'est comme dans une cuisine...
oui ,justement elle est là la question.....3 pc /chambres c'est une obligation ou une préconisation ?
peut on appliquer la règle d'une pc/4m² pour une chambre (ou pour tout autre pièce d'ailleurs),je n'ai rien trouvé dans la C15- 100.

cordialement
3pc par chambre est un minimum obligatoire.

Après on peu en proposer plus, mais c'est à voir avec le client final, car si on est en concurrence, à moins de répondre à un descriptif précis, on est dans les choux...

NOTA : quand un descriptif ne correspond pas aux minimas requis il faut le signaler et mettre la plus value correspondante en exergue...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités