réseau 380v et un moteur 220/380

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Répondre
Avatar du membre
Boutch
Arrivant
Arrivant
Messages : 1
Enregistré le : lun. 1 juin 2009 16:38
Contact :

réseau 380v et un moteur 220/380

Message par Boutch »

Bonjour à tous!,

Voilà une question met posé et je ne trouve pas vraiment de réponses clair sur ce sujet

Je dispose d'un réseau en 380V et d'un moteur 220 380 .

puis-je le mettre en étoile triangle et comment je dois le raccordé ?


pour moi vu que le moteur accepte le 380, et que mon réseau est en 380 je peux le monté en triangle.

et vu en étoile j'ai 220 (avec la racine de 3) je peux le faire démarré en étoile et triangle .

Es-que-je me trompe dans mon explication ?
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: réseau 380v et un moteur 220/380

Message par Labobine »

Bonsoir,
Pour qu'un moteur 220/380 puisse être couplé en triangle il faut que le secteur soit du 220 triphasé.
Avec votre réseau en 380, il faudrait que votre moteur soit en 380/660, mais comme il est en 220/380 vous ne pouvez le faire marcher qu'en couplage étoile.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
toufik
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : jeu. 2 juil. 2009 21:45
Contact :

Re: réseau 380v et un moteur 220/380

Message par toufik »

tant que votre moteur est 220/380 vous pouvez le brancher au reseau 380 mais le couplage soit en etoile
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités