souple ou rigide ?

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
engrenage
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : lun. 25 mai 2009 18:01
Contact :

souple ou rigide ?

Message par engrenage »

Bonsoir,

Pour une ligne de prise de plaque de cuisson 32 A peut on utiliser du cable avec du fil souple?plus simple à passer dans l'ICT
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1605
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: souple ou rigide ?

Message par VE Pp »

Bonsoir,
Un câbleur avec du fil en stock. ;-) Oui c'est possible, mais il faut donc des embouts de câblage. Attention certains appareil ont des bornes auto, avec les embouts ça passe pas. :(
Avatar du membre
engrenage
Assidu
Assidu
Messages : 139
Enregistré le : lun. 25 mai 2009 18:01
Contact :

Re: souple ou rigide ?

Message par engrenage »

ok merci
Avatar du membre
darkalbator
De passage
De passage
Messages : 65
Enregistré le : jeu. 23 oct. 2008 08:40
Localisation : 67
Contact :

Re: souple ou rigide ?

Message par darkalbator »

Bonjour,

J'ai toujours pensé que les canalisatione électriques fixes (four, alim machine, etc) devaient être réalisées en câble rigides.
Je pensais même que les câbles souples étaient réservés à l'industrie.

Pouvez-vous m'éclairer sur le sujet.

Merci.
Avatar du membre
dd76
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : lun. 6 juil. 2009 22:10
Contact :

Re: souple ou rigide ?

Message par dd76 »

Bonsoir,
effectivement en industrie on utilise du cable souple.
On en trouve également dans le batiment qui est en rigide à l'habitude mais dans ce cas il faut prévoir d'augmenter la section du souple utilisé.
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 30 invités