Quelle section pour télérupteur avec 11 lampes

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
skippi1964
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 02:26
Contact :

Quelle section pour télérupteur avec 11 lampes

Message par skippi1964 »

Bonjour, j'ai besoin d'alimenter 11 appliques (lampes de 60W) dans un couloir avec 6 poussoirs. Quelle section de câble dois-je utiliser sachant que le 1,5mm² est limité à 8 lampes ? 2,5mm² ?
D'avance, merci pour vos réponses.
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: Quelle section pour télérupteur avec 11 lampes

Message par Bitec »

Bonjour,

Un couloir avec 11 points lumineux de 60W et 6 boutons poussoirs, il est probable qu'on ne soit pas dans des locaux d'habitation. La section de 1,5mm² avec une protection à 10 Ampères convient très bien. Si non il y a la possibilité de créer 2 circuits protégés chacun par disjoncteur 10 Ampères alimentant l'un 5 points lumineux, l'autre 6 points lumineux, par l'intermédiaire d'un télérupteur bipolaire, le tout câblé en 1,5mm² .

Cordialement.
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités