équipement électrique de la salle d’eau

Message par pericles »

Bonjour, pour info la fiche PROMOTELEC « équipement électrique de la salle d’eau »

Édition conforme aux dispositions de l’amendement 2 à la norme NF C 15-100,
paru en novembre 2008 et d’application obligatoire à compter de mai 2009.

http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... u_2009.pdf

salutations
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: équipement électrique de la salle d’eau

Message par Carminas »

Bonjour

Merci pour ce lien qui remplace l'ancienne version qui était devenue partiellement obsolète.

Pour info j'ai l'intégral de l'amendement A2 (version papier). Il contient 40 schémas explicatifs de différents cas de figure possibles pour les volumes.
Si vous avez des questions n'hésitez pas.

@+
Carminas
pericles
Expert
Expert
Messages : 1272
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: équipement électrique de la salle d’eau

Message par pericles »

Bonjour Carminas, sans trop vouloir me prendre la tête, voila comment je vois le contournement de la paroi de douche pour définir le volume 2 (parois ouvertes) lorsque la paroi est inférieure à 2.25m

http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... chepdf.pdf

Pourrais-tu me faire part de tes remarques à l’occasion
salutations
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: équipement électrique de la salle d’eau

Message par Carminas »

L'arrondi du contournement n'est pas bon (il doit être dans l'autre sens).
Par ailleurs ce cas de figure ne s'applique pas de la même manière si la paroi de la douche est à plus de 1m20 de l'origine du flexible et de la pomme de douche fixe.
Voir la vue isométrique jointe que j'ai scannée sur la norme (douche avec paroi <1m20) :
Image

@+
Carminas
pericles
Expert
Expert
Messages : 1272
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: équipement électrique de la salle d’eau

Message par pericles »

Bonjour Carminas, merci pour la vue iso, c’est plus parlant ; donc suivant le cas de figure rencontré il faut consulter l’additif au mémento Locaux d'habitation (16 pages) référence PRO 1327-1
pour adopter l’installation conforme à cet amendement.
Encore merci
@+