Branchement de batteries

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Avatar du membre
Salva
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 17 mai 2009 08:38
Contact :

Branchement de batteries

Message par Salva »

Bonjour,

Je dispose de 4 batteries 12V / 100Ah

Quelle sera la charge totale (en Ah) si elles sont raccordées en série ou en parallèle ?

Merci d'avance.

Salva
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Branchement de batteries

Message par Candela »

Bonjour,
L'Ampère-heure est une unité de quantité d'électricité, égale à 3600 Coulombs qui est l'unité légale. Le Coulomb est une unité un peu petite en électrotechnique, et l'ampère-heure est également plus "parlant" quand on parle de batteries.

Une batterie 100 Ah peut débiter par exemple 10 A pendant 10 heures (attention, c'est théorique et dépend de plusieurs facteurs).
Si on l'associe en série, elle débite toujours la même intensité, mais sous une tension plus élevée.
Dans votre cas, cela donne 100 Ah sous 48 V soit 4800 Wh d'énergie pour l'ensemble de 4 batteries.
En parallèle, l'intensité est multipliée par 4, donc 400 Ah, mais sous 12V, ce qui donne toujours 4800 Wh.
En série-parallèle, 200 Ah sous 24 v, ce qui donne encore 4800 Wh.
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1602
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Branchement de batteries

Message par VE Pp »

Bonjour,
Une calculette est en ligne sur cette page, cela donne une idée de la durée d'utilisation, ben entendu cela peut varier en fonction du type de batterie, de la marque et du constructeur. http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7239
Attention, la tension d'une batterie ne doit pas descendre en dessous d'un certain seuil car il y a un risque de dégradation irrémédiable. Il faut bien vérifier les caractéristiques du constructeur avant utilisation.
Avatar du membre
Salva
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : dim. 17 mai 2009 08:38
Contact :

Re: Branchement de batteries

Message par Salva »

Re,

Explications claires et précises comme toujours...
J'apprécie énormément ce forum de qualité où j'ai appris tellement. :-D
Je ne manquerai pas de faire, à nouveau, appel à vos lumières si nécessaire.
Merci ;-)
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité