Eclairage résiduel

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
capgris
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 11 mai 2009 17:43
Contact :

Eclairage résiduel

Message par capgris »

Bonjour à tous,

J'ai dans ma nouvelle maison trois points lumineux commandés par deux interrupteurs en va-et-vient. J'avais mis des ampoules basse consommation sur les douilles standard mises en place par l'électricien sur chacun des points lumineux. Pas de problème.

J'ai changé ces douilles pour mettre des spots avec des ampoules LED. Et bien depuis, quand j'éteins les lumières avec l'interrupteur, il y a toujours un éclairage résiduel sur les 3 ampoules LED, comme si l'interrupteur laissait passer encore un peu de courant.

Qu'en pensez-vous ? Comment y remédier ?
Merci pour votre éclairage ;-)
Avatar du membre
VE Pp
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 1602
Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
Localisation : Haute-Garonne
Contact :

Re: Eclairage résiduel

Message par VE Pp »

Bonsoir,

Les va et vient, disposent ils d'un voyant ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Eclairage résiduel

Message par RFco »

Hello,

Si votre montage est correct, votre soucis provient d'un courant induit (fantôme) qui normalement est consommé sans effet apparent par des ampoules "classiques", cependant avec des basses consommation, cela peut donner des clignotements et des allumages avec des leds.

La solution : un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts mini de type X2 à mettre en parallèle sur l'alimentation d'une des ampoules qui mangera ce courant résiduel.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
capgris
Arrivant
Arrivant
Messages : 2
Enregistré le : lun. 11 mai 2009 17:43
Contact :

Re: Eclairage résiduel

Message par capgris »

OK merci beaucoup pour votre aide. Je vais de ce pas mettre ce condensateur en place.
Invité

Re: Eclairage résiduel

Message par Invité »

Je viens de lire votre post avec grande attention.
Petite question tout de même pour un nul comme moi:
Dois je l'installer sur le fil neutre ?
à quoi ressemble ce composant ? (car en tant que français au maroc je vais avoir du mal à expliquer)

seb
Avatar du membre
Marco
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : jeu. 8 mai 2008 14:45
Contact :

Re: Eclairage résiduel

Message par Marco »

Salut!
Le condo en // sur la lampe et c'est tout...
Avatar du membre
DELTA JOHN 42
Assidu
Assidu
Messages : 183
Enregistré le : mer. 11 nov. 2009 14:04
Contact :

Re: Eclairage résiduel

Message par DELTA JOHN 42 »

Bonjour,


Il existe des interrupteurs de mauvaise qualité qui laisse passer même ouverts un courant par manque d'isolement et de place (économie oblige)...

Suite à un remplacement total de tous les interrupteurs, tout est redevenu normal...et sans consommation électrique.

Cordialement

Delta John 42 :lol:
Simplement et modestement passionné des techniques...mais aussi ingénieur professionnel en électricité
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 6 invités