projet complet de l'armoire électrique

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7370
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: projet complet de l'armoire électrique

Message par RFco »

Didier62 a écrit :bonjour à tous,
oui il est possible de regrouper plusieurs radiateurs sur un méme départ (2 radiateurs de 750w sur une protection 10A)

A noter que le fil pilote doit étre protégé également par un 30mA (salle de bains)
Sinon ,bravo c'est une belle installation :-)

Hello,

En effet, le nombre de radiateurs par protection n'est pas limité, c'est la somme des puissances des radiateurs qui est la limite.

Le fil pilote doit être protégé par un circuit placé en aval du même différentiel que les radiateurs qu'il pilotera.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
A-lexou
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : ven. 8 mai 2009 08:35
Contact :

Re: projet complet de l'armoire électrique

Message par A-lexou »

Bonjour,

En Effet ton tableau est un tres beau tableau !!

Je te conseil fortement de laisser comme on na plus te le dire Salle De Bain et Chaufage Salle de Bain Ensenble Cette Zone Doit Etres Plus que Proteger

Les Volet Roulant me paraisse un peut trop nombreux sur le disjoncteur ! Separe en deux par zone Zone Nuit (chambre ) Zone Commune (tou le reste)

Lumiere Tu peut en Separer aussi Par Zone Nuit Et Commune !!

Ne Neglige surtout pas la securiter et met tou tes racordement a la terre fait attention car le consuel est vigilant perdre 180 € pour sa sa sré dommage !!

Bonne Continuation

Edit modérateur : Merci de rester correct
Avatar du membre
caudy
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : jeu. 9 avr. 2009 18:38
Contact :

Re: projet complet de l'armoire électrique

Message par caudy »

Bonjour

Le consuel est passé et toute l'installation a été homologué.
Toute les terres ont été vérifié ainsi que l'armoire électrique.
Voici le tableau que j'ai légèrement modifié et qui je pense pourra vous aider.

L'abonnement Edf de la maison est de 9KW
La puissance totale des radiateurs est de 10,5KW
Le Puissance du cumulus est de 3KW
L'ensemble est géré par un programateur délesteur calibox 220 et ça fonctionne bien.


http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ta.pdf.pdf

Merci beaucoup pour toute l'aide que ce site m'a apporté!!

Bonne année et Bonne Santé 2010!!!!
:-D
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités