Grésillement télérupteur Hager EPN510

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par RFco »

en regardant la page catalogue, on voit que le courant de repos est de 6mA, et que 4 voyants à 1.9, cela fait 7.6A, donc au dessus

Donc mettre des voyants moins forts


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
GéraldB
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 1 mai 2009 08:14
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par GéraldB »

Donc si je mets ça, ça devrait aller !
http://catalogue.hager.fr/default?ni=19 ... &pr=120688
A+.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par RFco »

GéraldB a écrit :Donc si je mets ça, ça devrait aller !
http://catalogue.hager.fr/default?ni=19 ... &pr=120688
A+.

Pour moi, oui sans soucis


Avez vous regardé du côté de Yokis???


http://www.yokis.fr/notices/mtr504.pdf


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
GéraldB
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 1 mai 2009 08:14
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par GéraldB »

Merci pour le lien Yokis, je viens de jeter un oeil mais je préfères rester chez Hager pour avoir le même visuel dans mon tableau.
Je manquerais pas de vous tenir au courant de la suite.
Télérupteur Hager électronique en commande, environ 10 jours de délais.
A+. ;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par RFco »

Pas de soucis...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités