Comande d'éclairage en 2 zones

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
poustoff
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 16:07
Contact :

Comande d'éclairage en 2 zones

Message par poustoff »

Bonjour,
Je souhaiterai être aidé pour réaliser un schéma pour la commande d'éclairage en deux zones piloté par une horloge (heure été/hiver).
il y aura 38 spot de 2x16W fonctionnant soit, tous en même temps ou séparément.
Merci de vos réponses.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Comande d'éclairage en 2 zones

Message par GAS »

bonjour,
poustoff a écrit :il y aura 38 spot de 2x16W fonctionnant soit, tous en même temps ou séparément.
Pouvez-vous être plus précis lorsque vous dites "séparément"? :-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
poustoff
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 16:07
Contact :

Re: Comande d'éclairage en 2 zones

Message par poustoff »

de jour, les 38 spots fonctionneront ensembles et de nuit seulement 19.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Comande d'éclairage en 2 zones

Message par GAS »

re
La solution que je vous propose nécessite l'emploi d'une horloge à deux contacts, un fermé et un ouvert + 3 contacteurs ou relais.
Après avoir réparti vos deux zones sous deux circuits (protégés), raccorder chacun d'eux sur 1 contacteur ou relais pour constituer la commande "jour". Ponter ensuite l'alimentation de l'un d'eux sur un 3 ème relais ou contacteur pour constituer la commande "nuit"
Alimenter votre horloge et son contact commun par un circuit indépendant protégé
Utiliser le premier contact "sortie" de l'horloge pour l'alimentation des bobines des 2 contacteurs ou relais "jour", et le deuxième pour celle du contacteur ou relais de la zone nuit.
Pensez à adapter le calibre des protections à celle des contacteurs et des circuits.
J'espère que mon explication n'est pas trop confuse. :lol: :lol:
Cordialement
GAS
Avatar du membre
poustoff
Arrivant
Arrivant
Messages : 4
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 16:07
Contact :

Re: Comande d'éclairage en 2 zones

Message par poustoff »

Re,

Je vous remercie pour vos explications.
Ça m'a l'air clair, je vais juste essayer de le traduire en réalisant un schéma filaire avec les éléments de chez legrand...
Encore merci.
Cordialement,

Poustoff
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités