commande heures creuses
commande heures creuses
sur un ancien tableau edf en bois sur lequel se trouve le boitier de commande hp hc, plusieurs fils sortent 1 bleu et 2 noirs independants, et 2 autres fils noirs branches sur le meme domino. Comment reconnaitre les fils pour commande hp hc devant aller a un contacteur jour/nuit pour chauffe-eau? compteur en 380v tri.
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: commande heures creuses
Bonjour,
Avez-vous la possibilité de nous faire voir une photo des sorties de ce boîtier?
Avez-vous la possibilité de nous faire voir une photo des sorties de ce boîtier?

Cordialement
GAS
GAS
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: commande heures creuses
effectivement comme nous l'a fait comprendre notre collègue Gas, sans photo nous pourront difficilement nous justifier.....
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: commande heures creuses
Bonjour messieurs, tout d'abord merci de vous interesser a mon sujet, je vous envoie une photo des que j'aurai reçu mon nouvel appareil photo actuellement en commande ( internet), mais n'y a t'il pas possibilite de trouver ces 2 fils en les testant ?
cordialement , MPNB
cordialement , MPNB
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7285
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: commande heures creuses
Salutatous,
A l'ohmmetre, tout simplement, le contact jour/nuit est un contact sec...
@+
A l'ohmmetre, tout simplement, le contact jour/nuit est un contact sec...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: commande heures creuses
Sur les relais EDF on y trouve une alimentation 230 v et une sortie pour le relais J/N Il suffit de démonter ce relais pour voir comment il est branché. L'explication des plots est dans le couvercle.
Celui qui pose une question reste [Interdit] 5 mn..........
- RFco
- Modérateur & Admin
- Messages : 7285
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: commande heures creuses
Bonjour,
Sur les relais EDF, l'alimentation 230V dont parle thierry est reprise en amont du disjoncteur, donc dans une partie plombée à laquelle on ne doit pas toucher...
@+
Sur les relais EDF, l'alimentation 230V dont parle thierry est reprise en amont du disjoncteur, donc dans une partie plombée à laquelle on ne doit pas toucher...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: commande heures creuses
Merci a tous pour vos reponses, mystère élucidé. Bon we a vous. Cordialement, MPNB
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités