projet complet de l'armoire électrique

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
caudy
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : jeu. 9 avr. 2009 18:38
Contact :

projet complet de l'armoire électrique

Message par caudy »

Bonjour :-D

Après pas mal de temps à dessiner l' armoire électrique de ma maison, j'aurais besoin de vos avis :lol:

Voici le lien direct vers le plan:

http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... 104540.pdf

Ligne 1 (11 modules, 13 places)

ID 1. 63 A, 30 mA, Type AC (puissance maxi assignée 8750 W)
Bloc parafoudre
1D1 : 10 A, 1,5 mm2, Radiateur 1500 W cœur de fonte [couloir entrée, zone 1]
1D2 : 10 A, 1,5 mm2, Radiateur 1500 W cœur de fonte [salon, zone 1]
1D3 : 10 A, 1,5 mm2, Radiateur 1500 W cœur de fonte [cuisine, zone 1]
1D4 : 10 A, 1,5 mm2, Radiateur 500 W fluide caloporteur [cellier, zone 1]
1D5 : 10 A, 1,5 mm2, Radiateur 750 W fluide caloporteur [chambre 1, zone 2]
1D6 : 10 A, 1,5 mm2, Radiateur 750 W fluide caloporteur [chambre 2, zone 2]
1D7 : 10 A, 1,5 mm2, Radiateur 750 W fluide caloporteur [chambre 3, zone 2]
1D8 : 10 A, 1,5 mm2, Radiateur 750 W fluide caloporteur [chambre 4, zone 2]
1D9 : 10 A, 1,5 mm2, Radiateur 750 W fluide caloporteur [Salle de bains, zone 2]

Ligne 2 (11 modules, 12 places)

ID 2. 40 A, 30 mA, Type AC
2D1 : 20 A, 2,5 mm2, 7 prises [6 blocs simples garage, 1 bloc double cellier]
2D2 : 20 A, 2,5 mm2, 7 prises [1 bloc double + 2 blocs simples chambre 3, 2 blocs doubles combles, 1 bloc simple couloir 1er étage]
2D3 : 20 A, 2,5 mm2, 3 prises [3 blocs simples salle de bains]
2D4 : 20 A, 2,5 mm2, 1 circuit spécialisé [Cumulus cellier, pilotable jour/nuit]
Relais HP/HC
2D4-1 : 2A, 1,5 mm2, relai HP/HC
2D5 : 16 A, 1,5 mm2, 7 points éclairage [DCL chambres 1, 2, 3 & 4, dressing, couloir, combles]
2D6 : 16 A, 1,5 mm2, 8 points éclairage [DCL séjour, spots poutre séjour, spots garde manger, spots entrée, spot cabine téléphonique, DCL salon, DCL cuisine, spots plan de travail cuisine]
2D7 : 20 A, 2,5 mm2, 3 prises [tableau électrique, armoire communication]
2D8 : 16 A, 1,5 mm2, 4 Volets Roulants [salon, séjour, cuisine, garage]

Ligne 3 (8 modules, 9 places)

ID 3. 40 A, 30 mA, Type AC
3D1 : 20 A, 2,5 mm2, 8 prises [4 blocs doubles salon, 3 blocs doubles séjour, 1 bloc double cabine téléphonique]
3D2 : 20 A, 2,5 mm2, 8 prises [1 bloc double chambre 2, 4 blocs simples chambre 2, 3 blocs simples dressing]
3D3 : 20 A, 2,5 mm2, 8 prises [1 bloc double chambre 1, 3 blocs simples chambre 1, 1 bloc double chambre 4, 3 blocs simples chambre 4]
3D4 : 10 A, 1,5 mm2, 1 circuit spécialisé [Hotte cuisine]
3D5 : 16 A, 1,5 mm2, 5 points éclairage [DCL cellier, DCL garage, DCL toilettes, spots escalier, spots plan de travail cellier]
3D6 : 2 A, 1,5 mm2, 1 circuit spécialisé [VMC hygroréglable]
3D7 : 20 A, 2,5 mm2, 8 prises [5 blocs doubles cuisine, 1 bloc simple cuisine, 2 blocs simples entrée]


Ligne 4 (7 modules, 8 places)

ID 4. 63 A, 30 mA, Type A
4D1 : 32 A, 6 mm2, circuit spécialisé [cuisinière]
4D2 : 20 A, 2,5 mm2, circuit spécialisé [lave linge]
4D3 : 20 A, 2,5 mm2, circuit spécialisé [sèche linge]
4D4 : 20 A, 2,5 mm2, circuit spécialisé [lave vaisselle]
4D5 : 16 A, 1,5 mm2, 4 points éclairage [DCL salle de bains, appliques salle de bains]
4D6 : 20 A, 2,5 mm2, circuit spécialisé [réfrigérateur]



Ligne 5 (4 modules, 5 places)

ID 5. 40 A, 30 mA, Type AC
5D1 : 20 A, 2,5 mm2, 4 prises [2 blocs simples étanches extérieur rue, 2 blocs simples étanches extérieur terrasse]
5D2 : présence de tension prises extérieur
5D3 : 10 A, 1,5 mm2, 2 éclairages [spots extérieur rue, spots terrasse jardin]


Ligne 5 (2 modules, 3 places)

ID6. 25A, 30 mA, Type AC
6D1 : 10 A, 1,5 mm2, Baignoire Balnéo

Merci beaucoup!

Caudy
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7343
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: projet complet de l'armoire électrique

Message par RFco »

Hello,


Le 2A du gestionnaire n'est pas représenté.

Il serait préférable de mettre un ou deux circuits lumière en plus (7 par protection, cela fait beaucoup)

Il serait pas mal de scinder le circuit volets

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: projet complet de l'armoire électrique

Message par htc »

Bonjour
Pardonnez moi ma curiosité : c'est pour une maison ou un hotel/gîte (cabine telephonique ...) ;-) ?
sinon mis a part les remarques de RFco, ça me parait pas mal du tout, ça fait déjà un ou plusieurs beaux tableaux!
Bon courage
A+
Avatar du membre
caudy
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : jeu. 9 avr. 2009 18:38
Contact :

Re: projet complet de l'armoire électrique

Message par caudy »

Bonjour

C'est une armoire qui a était dessiné pour une maison qui comporte un rdc et un 1er étage.

Pour la cabine téléphonique, c'est un petit espace situé entre la salle de séjour et le salon
muni d'un éclairage et de prises.

L'objectif est de ne pas déranger une personne qui regarde la télévison le soir et aussi d'atténuer le son lorsque vous
téléphonez.

Pour la partie volet, il est vrai que ça parait un peu charger.Je vais diviser en deux merci pour le petit conseil.

Pour la partie convecteur, je vais certainement réunir quelques un ensemble stratégiquement.
l'objectif est de respecter la règle des 20 pour cent.

Pour information au niveau de la balnéo salle de bain , je vais garder l'option du différenciel mais en 10ma
c'est la seule partie ou je préfère limiter au maximum le courant courant de défaut

j'ai pu constaté que sur certains chantier de construction d'immeuble cette règle commence à être appliquer.


Bonne journée

Caudy
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: projet complet de l'armoire électrique

Message par DOM »

BONSOIR
Pour gagner de la place vous pouvez mettre deux convecteur sur le meme disjoncteur,a vous de bien calculer les intensité.exemple chambre 1+2=10A,chambre 3+4=10A,celier+salle de bain=10A?vous gagner deja 3 DISJONCTEURS;
Pour les 4 volets je mettrai un 10A.
Pour le reste,comme les collegues.(Rien a signaler)
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7343
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: projet complet de l'armoire électrique

Message par RFco »

DOM a écrit :BONSOIR
Pour gagner de la place vous pouvez mettre deux convecteur sur le meme disjoncteur,a vous de bien calculer les intensité.exemple chambre 1+2=10A,chambre 3+4=10A,celier+salle de bain=10A?vous gagner deja 3 DISJONCTEURS;
Pour les 4 volets je mettrai un 10A.
Pour le reste,comme les collegues.(Rien a signaler)
@bientot


Hello,


NON, la protection chauffage salle de bains doit rester dédiée à la seule salle de bains


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: projet complet de l'armoire électrique

Message par DOM »

BONJOUR
RFco a écrit :NON, la protection chauffage salle de bains doit rester dédiée à la seule salle de bains
Tout a fait RFco,désolé j'ai vite fait l'exemple.
@BIENTOT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
caudy
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : jeu. 9 avr. 2009 18:38
Contact :

Re: projet complet de l'armoire électrique

Message par caudy »

Merci beaucoup!!

Pour tous vos conseils.

je mettrai prochainement une mise à jour du plan de l'armoire sur le forum.


Caudy
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: projet complet de l'armoire électrique

Message par Didier62 »

bonjour à tous,
oui il est possible de regrouper plusieurs radiateurs sur un méme départ (2 radiateurs de 750w sur une protection 10A)

A noter que le fil pilote doit étre protégé également par un 30mA (salle de bains)
Sinon ,bravo c'est une belle installation :-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7343
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: projet complet de l'armoire électrique

Message par RFco »

Didier62 a écrit :bonjour à tous,
oui il est possible de regrouper plusieurs radiateurs sur un méme départ (2 radiateurs de 750w sur une protection 10A)

A noter que le fil pilote doit étre protégé également par un 30mA (salle de bains)
Sinon ,bravo c'est une belle installation :-)

Hello,

En effet, le nombre de radiateurs par protection n'est pas limité, c'est la somme des puissances des radiateurs qui est la limite.

Le fil pilote doit être protégé par un circuit placé en aval du même différentiel que les radiateurs qu'il pilotera.


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités