Grésillement télérupteur Hager EPN510

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par RFco »

GéraldB a écrit :Le problème c'est qu'il a peine 2 ans, bizar qu'il soit déjà hs.
A+.
;-)
De fois cela arrive au bout d'un mois, ou ne fonctionne pas dès la pose, comme quoi...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par DOM »

RFco a écrit : De fois cela arrive au bout d'un mois, ou ne fonctionne pas dès la pose, comme quoi...
Vous avez raison, le mien n'avais que quelques jours et avais déjà du mal a ce declancher.
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
GéraldB
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 1 mai 2009 08:14
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par GéraldB »

Bonjour,
j'ai changé de télérupteur et idem, le même grésillement.
J'ai donc enlevé un voyant au hazard sur l'un des bp et là le grésillement s'est arrêté.
J'ai remis en place le voyant et de nouveau le grésillement est apparu !
J'ai donc décidé de rétirer tout le voyant lumineux des 4 bp.
C'est vraiment con d'avoir des bp avec voyant et ne pas pouvoir s'en servir [horsdemoi.gif]
Cordialement et accord merci à tous pour votre aide. ;-)
A+.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par RFco »

GéraldB a écrit :Bonjour,
j'ai changé de télérupteur et idem, le même grésillement.
J'ai donc enlevé un voyant au hazard sur l'un des bp et là le grésillement s'est arrêté.
J'ai remis en place le voyant et de nouveau le grésillement est apparu !
J'ai donc décidé de rétirer tout le voyant lumineux des 4 bp.
C'est vraiment con d'avoir des bp avec voyant et ne pas pouvoir s'en servir [horsdemoi.gif]
Cordialement et accord merci à tous pour votre aide. ;-)
A+.
Bonjour Itou,



Les voyants sont donc trop puissants, c'est tout. Ils ne sont pas adaptés à l'utilisation qui en est faite. Il faudrait sinon repasser des fils pour les alimenter...




@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
GéraldB
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 1 mai 2009 08:14
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par GéraldB »

On m'a aussi conseillé d'installer un compensateur, mais Hager n'en fait pas, il n'y a que du Legrand.
Voici le lien : http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=004189
A+.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par RFco »

il faudrait appeler les services techniques Hager pour connaitre la marche à suivre...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
GéraldB
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 1 mai 2009 08:14
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par GéraldB »

J'ai appellé Hager et m'on conseillé de mettre un compensateur de la concurence car il s'en on pas au catalogue, ou alors de mettre un condensateur en parallèlle sur la bobine mais ils ne savent pas me dire la valeur du condo.Je pense que je vais acheter un compensateur chez Legrand en espèrant qu'il soit au même dimension que les modules Hager que je puisse mettre mon plastron de façade tableau.
A+.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par RFco »

Pas de soucis pour les tailles, ce sont les même chez Hager, legrand, Merlin Gérin et les autres.

La réponse obtenue m'étonne, j'aurais bien envie de les appeler pour savoir (du moins mon commercial pour faire bouger la machine, de peur de devenir désagréable si je recevais ce type de réponse)


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
GéraldB
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 1 mai 2009 08:14
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par GéraldB »

C'est vrai que la réponse de la part Hager n'est pas terrible, j'aurais au moins aimé qu'il me donne la valeur du condo.
A+.
;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par RFco »

en regardant la page catalogue, on voit que le courant de repos est de 6mA, et que 4 voyants à 1.9, cela fait 7.6A, donc au dessus

Donc mettre des voyants moins forts


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité