Grésillement télérupteur Hager EPN510

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
GéraldB
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 1 mai 2009 08:14
Contact :

Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par GéraldB »

Bonjour,
j'ai un télérupteur Hager EPN510 qui grésille.J'en possède 4 dans mon tableau mais un seul grésille.
Il est installé avec des bp Arnould (Bticino) avec voyant témoin.Il y a 4 bp.
Les autres télérupteurs sont installés avec des bp Arnould aussi mais sans voyant, et sont silencieus.
Pouvez-vous m'éclairer.
ps:si j'appuie sur le télérupteur, le grésillement s'arrète.
Cordialement.
;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par RFco »

Bonjour,


Si justement vous vous posez la question de l'incidence de la présence de voyants, pourquoi ne pas commencer par les débrancher???


Quel est la puissance de ces voyants???


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
GéraldB
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 1 mai 2009 08:14
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par GéraldB »

Bonjour,
les voyants font 1.9mA.Et apparament se sont des voyants type "néons".
A+.
;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par RFco »

cela ne grésille t'il que si le circuit commandé est sous tension ou cela le fait il tout le temps??
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
GéraldB
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 1 mai 2009 08:14
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par GéraldB »

Une fois les lampes allumées, le grésillement s'arrète.
Lien des voyants : http://ecat.bticino.fr/index.php?id=60322
A+.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par RFco »

il s'agit certainement d'un soucis sur le télérupteur lui même. Que se passe t'il si vous le mettez en route avec la commande en face avant?

Et si vous l'échangez avec un des autres du tableau??


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
GéraldB
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 1 mai 2009 08:14
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par GéraldB »

Lorsque je le mets en route avec la commande en face avant, le grésillement continu.
J'ai refaits d'autres essais et une fois sur 2 le grésillemnt s'arrète lorsque j'actionne soit un bp ou la commande en face avant.
Et le grésillement cesse dès que j'appuie un peu sur le télérupteur.
A+.
;-)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7322
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par RFco »

pour moi, il est HS


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par DOM »

BONJOUR
j'ai deja eu le cas,ça grésillai puis la bobine collai 1 fois sur 2 et ça sentai le brulé et pour finir il ne collai plus du tout.
C'est peut etre le debut de la fin?
@BIENTOT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
GéraldB
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : ven. 1 mai 2009 08:14
Contact :

Re: Grésillement télérupteur Hager EPN510

Message par GéraldB »

Le problème c'est qu'il a peine 2 ans, bizar qu'il soit déjà hs.
A+.
;-)
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités