tableau de répartition

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
silver
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : lun. 26 janv. 2009 15:43
Contact :

tableau de répartition

Message par silver »

je vais faire construire ,c' est une maison de 120m2. j'ai fait mes schéma électrique et je voulais savoir ce que vs en pensés.tout ce qui est entre parenthèses est l'étage de la maison que je ne ferait pas pour l'instant mais à l'avenir.
tout dabord 1 disj diff 2p 30_60A 500Ma

1 inter diff 30ma 40a type ac
1disj 16a éclairage wc sdb ch1
1disj 20a pc salon et dégagement
1disj 20a pc lave vaiselle
1disj 16a volets roulant
1disj 2a commande domotique
1disj 20a (pc ch2 ch3)
1disj 10a ( chauffage ch2)
1disj 10a ( chauffage ch3)

1 inter diff 30ma 40a type ac
1disj 20a pc sdb ch1
1disj 20a pc cuisine plan de travail
1disj 16a éclairage garage extérieur
1disj 2a vmc
1disj 16a pc séjour
1disj 20a pc garage
1disj 10a chauffage sdb
1disj 10a (chauffage sdb)
1disj 10a éclairage escalier

1 inter diff 30ma 40a type ac
1disj 16a chauffe eau
1disj 16a pc cuisine
1disj 16a éclairage salon_dégagement_extérieur
1disj 20a pc four
1disj 16a moteur porte de garage
1disj 10a chauffage ch1
1disj 10a kit infracable 1450w cuisine
1disj 16a (éclairage ch2_ch3_mezzanine_sdb)
1disj 10a (chauffage mézzanine)

1 inter diff 30ma 40a type a
1disj 32a plaque de cuisson
1disj 20a machine à laver
1disj 20a seche linge
1disj 16a pc gtl
1disj 16a éclairage séjour_extérieur
1disj 10a kit infracable 1800w salon
1disj 10a kit infracable 450w séjour
1disj 10a (pc mezzanine_sdb)
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: tableau de répartition

Message par RFco »

Hello,


Cette répartition n'ira pas.

Le type A est TRES largement trop chargé pour un type A supportant les plaques de cuisson

Les systemes de chauffage ne sont pas sous le même différentiel, donc ne peuvent petre gérés par l'intermédiaire du fil pilote.

Je m'arrête là, il y a peut être d'autres choses qui clochent...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Marco
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : jeu. 8 mai 2008 14:45
Contact :

Re: tableau de répartition

Message par Marco »

Salut.
Je rajouterai
Sous le type A : plaque+machine a laver+ prise GTL
Sous le 3éme ID 40A AC Vous avez un circuit prises cuisine sous un 16A OK mais la norme préconise 5 socles en 1.5² sous un 16A pas plus et 8 socles sous un 20A en 2.5².
Meme remarque pour le 2éme ID en prises séjour.
A part ça ok avec RFco.
Salut....
pericles
Expert
Expert
Messages : 1272
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: tableau de répartition

Message par pericles »

silver a écrit :je vais faire construire ,c' est une maison de 120m2. j'ai fait mes schéma électrique et je voulais savoir ce que vs en pensés.tout ce qui est entre parenthèses est l'étage de la maison que je ne ferait pas pour l'instant mais à l'avenir.
Bonsoir, vous trouverez dans la documentation des schéma types et plein d’autres informations quand aux tableaux de répartition pages 62 à 67

Catalogue résidentiel et petit tertiaire - 2008 nf c15 100
http://www.schneider-electric.fr/reglem ... R1548.html
telecharger le guide NF C15 100
cordialement
Modifié en dernier par RFco le jeu. 16 avr. 2009 06:57, modifié 1 fois.
Raison : rétablissement BBcode
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: tableau de répartition

Message par RFco »

Marco a écrit :Salut.
Je rajouterai
Sous le type A : plaque+machine a laver+ prise GTL
Sous le 3éme ID 40A AC Vous avez un circuit prises cuisine sous un 16A OK mais la norme préconise 5 socles en 1.5² sous un 16A pas plus et 8 socles sous un 20A en 2.5².
Meme remarque pour le 2éme ID en prises séjour.
A part ça ok avec RFco.
Salut....

Salutatous,


Marco, protéger un circuit prises par un disjoncteur 16A ne veut pas dire que la filerie est forcement en 1.5mm², cela peut être du 2.5mm² et on peut alors mettre jusqu'à 8 prises


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Marco
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : jeu. 8 mai 2008 14:45
Contact :

Re: tableau de répartition

Message par Marco »

Salut.
C'est vrai RFco on peut aussi cabler en 6² su tu veus...
Avatar du membre
Marco
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : jeu. 8 mai 2008 14:45
Contact :

Re: tableau de répartition

Message par Marco »

Re
Dis moi cabler 8 socles sous un 16A c'est autorisé par la norme 15-100????
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités