formule section cable electrique

Message par classmarin »

bonjour,

Pourriez vous me dire quel est la formule exacte pour calculer la section d'un cable electrique ?, je sais qu'il faut la resistivite par exemple le cuivre , la tension ainsi que la longueur du cable , l'intensite et puissance et voir meme la chute de tension mais je bute apres merci de votre aide .
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: formule section cable electrique

Message par Carminas »

Bonsoir

Il y a 2 calculs possibles :
- la section en fonction de l'intensité et de différents paramètres : type de pose, type de câble, nombre de câble... Les tableaux 52 de la norme permettent ce calcul, sachant qu'en utilisation domestique ces valeurs sont normalisées (16A 1,5², 20A 2,5², 25A 4², 32A 6², 45A 10², 63A 16², 90A 25²)
- pour de grandes longueurs, il en plus tenir compte de la chute de tension : formule simplifiée : S = (L x I) (50 x deltaU) avec S en mm², L en m, I en A, deltaU chute de tension en %)

Précisez un peu mieux votre question pour avoir une meilleure réponse.

@+
Carminas
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: formule section cable electrique

Message par katinanh1 »

BONJOUR

Ceci pourra t'aider c'est un extrait de cahier technique de Schneider