Mesure de la valeur de la terre ???
Mesure de la valeur de la terre ???
Un copain qui travail dans une boite d'élec m'a dit qu'il mesurait la valeur de terre directement dans une prise de courant avec un appareil équipé d'une fiche prise mâle ?
Connaissez vous cet appareil ?
La valeur de la terre est elle bonne avec cet appareil ?
Je pense que c'est celà :
http://cgi.ebay.fr/mesureur-de-terre_W0 ... otohosting
Connaissez vous cet appareil ?
La valeur de la terre est elle bonne avec cet appareil ?
Je pense que c'est celà :
http://cgi.ebay.fr/mesureur-de-terre_W0 ... otohosting
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: Mesure de la valeur de la terre ???
bonjour
il me semble que dans se cas il sagit de l'impédance de boucle qui doit être comprise dans une certaine valeur en fonction du diff du générale edf
il me semble que dans se cas il sagit de l'impédance de boucle qui doit être comprise dans une certaine valeur en fonction du diff du générale edf
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Re: Mesure de la valeur de la terre ???
bah dans le cas de cette mesure, l'installation est sous tension et la barette de coupure est fermée !
Est ce que cette valeur est autorisée pour remplir la feuille du consuel ?
Sinon comment puis je mesurer ma valeur alors que je ne peux planter aucun piquet puisque mon piquet de terre est dans la cave d'un immeuble parisien et bloqué dans la dalle béton ?
Avec une pince de terre ? je la met sur le cuivre nu entre le piquet et la barrette et j'ouvre cette dernière ?
Est ce que cette valeur est autorisée pour remplir la feuille du consuel ?
Sinon comment puis je mesurer ma valeur alors que je ne peux planter aucun piquet puisque mon piquet de terre est dans la cave d'un immeuble parisien et bloqué dans la dalle béton ?
Avec une pince de terre ? je la met sur le cuivre nu entre le piquet et la barrette et j'ouvre cette dernière ?
Re: Mesure de la valeur de la terre ???
Une petite démo d'un super appareil mais un peu cher (utilisé tous les jours par un copain diagnostiqueur):
http://www.3-2-1elec.fr/videos/pres_gen ... etrel.html
Sinon, plus simple et moins cher:
http://www.testoon.com/[Interdit]-FR-1359- ... terre.html
http://www.3-2-1elec.fr/videos/pres_gen ... etrel.html
Sinon, plus simple et moins cher:
http://www.testoon.com/[Interdit]-FR-1359- ... terre.html
Re: Mesure de la valeur de la terre ???
Justement le CATOHM de Catu ne mesure pas la valeur de la prise de terre mais la valeur de la boucle de terre !
Mais pour valider le consuel la valeur de la boucle est elle autorisée ?
Mais pour valider le consuel la valeur de la boucle est elle autorisée ?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mesure de la valeur de la terre ???
safrane14 a écrit :Justement le CATOHM de Catu ne mesure pas la valeur de la prise de terre mais la valeur de la boucle de terre !
Mais pour valider le consuel la valeur de la boucle est elle autorisée ?
Coucou
Vi elle l'est puisque c'est ce qu'ils font si il y a du courant leur de leur visite (nota : cela donne une valeur par excès, donc tout bon si <100 Ohms)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Mesure de la valeur de la terre ???
C'est bon en cherchant un peu on trouve :
"La mesure de résistance de terre en ville s’avère souvent difficile par la
méthode de piquets auxiliaires : impossibilité de planter des piquets faute
de place, sols bétonnés [...]Dans ce cas, la norme NF C 15-100 considère que la valeur de la résistance de boucle
(résistance de terre par excès) peut être prise en compte à la place de la résistance
de terre, pour satisfaire aux règles concernant la protection contre le
risque de contacts indirects."
Texte prélevé dans le guide Chauvin Arnoux "LA MESURE DE TERRE"
Si la valeur de ma boucle de terre est inférieure aux 50 ohms requis, la valeur de ma terre sera automatiquement bonne car elle est inclus dans la valeur de boucle
"La mesure de résistance de terre en ville s’avère souvent difficile par la
méthode de piquets auxiliaires : impossibilité de planter des piquets faute
de place, sols bétonnés [...]Dans ce cas, la norme NF C 15-100 considère que la valeur de la résistance de boucle
(résistance de terre par excès) peut être prise en compte à la place de la résistance
de terre, pour satisfaire aux règles concernant la protection contre le
risque de contacts indirects."
Texte prélevé dans le guide Chauvin Arnoux "LA MESURE DE TERRE"
Si la valeur de ma boucle de terre est inférieure aux 50 ohms requis, la valeur de ma terre sera automatiquement bonne car elle est inclus dans la valeur de boucle
Re: Mesure de la valeur de la terre ???
Merci RFco on a écrit en même temps !

Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités