Coffret provisoire
Coffret provisoire
Bonjour, je dois créer 2 coffrets possèdants chacun entre 3 PC et 5 PC. Le premier coffret est pour 10 KW et le second 15 KW.
Sachant que pour le 10 KW j'ai une distance d'au moins 60m et pour le 15 KW je dois avoir 20/30m environ.
Quelle section de câbles (souples) dois-je prévoir ?
Quelles protections dans chaque coffret ?
Par avance merci.
Sachant que pour le 10 KW j'ai une distance d'au moins 60m et pour le 15 KW je dois avoir 20/30m environ.
Quelle section de câbles (souples) dois-je prévoir ?
Quelles protections dans chaque coffret ?
Par avance merci.
Re: Coffret provisoire
Bonjourdioutin a écrit :Bonjour, je dois créer 2 coffrets possèdants chacun entre 3 PC et 5 PC. Le premier coffret est pour 10 KW et le second 15 KW.
Sachant que pour le 10 KW j'ai une distance d'au moins 60m et pour le 15 KW je dois avoir 20/30m environ.
Quelle section de câbles (souples) dois-je prévoir ?
Quelles protections dans chaque coffret ?
Par avance merci.
Tous dabord il faudrait nous dire sous quelle tension d'utilisation 230? 400?
Merci
Re: Coffret provisoire
J'ai oublié aussi si votre alimentationet en tri + N , vos prise seront-elles en mono et/ou en trisat2827 a écrit :Bonjourdioutin a écrit :Bonjour, je dois créer 2 coffrets possèdants chacun entre 3 PC et 5 PC. Le premier coffret est pour 10 KW et le second 15 KW.
Sachant que pour le 10 KW j'ai une distance d'au moins 60m et pour le 15 KW je dois avoir 20/30m environ.
Quelle section de câbles (souples) dois-je prévoir ?
Quelles protections dans chaque coffret ?
Par avance merci.
Tous dabord il faudrait nous dire sous quelle tension d'utilisation 230? 400?
Merci
Re: Coffret provisoire
Bonjour, oui en effet j'ai oublié de le préciser. L'alimentation est en mono pour les deux coffrets.
Merci.
Merci.
Re: Coffret provisoire
Bonjour,dioutin a écrit :Bonjour, oui en effet j'ai oublié de le préciser. L'alimentation est en mono pour les deux coffrets.
Merci.
j'i encore oublié quel sera l'utilisation de ces coffret est-ce pour un chantier? y aura t il de l'outillage branché dessus type perfo ou autre en plus si je résume bien
2 coffrets,
1 pour 10 kw sous 230V soit env 45A pour une distance de 60 m avec 5pc
1 pour 15 kW sosu 230V soit env 65A pour 30m avec 5pc
Déjà pour une première réponse,pour chaque coffret, il vous faut un inter sectionneur sur la porte du coffret, un arret d'urgence type coup de poing, un contacteur de ligne pour la mise sous tension des coffrets (relier larrêt d'urgence dans la commande du contacteur) un voyant de présence tension (blanc) la distribution à l'interieur des coffret, vous pouvez utilisé des répartiteurs bipolaire et du répartiteur relier les disjoncteurs (vous pouvez mettre des auxiliaire sur les disjoncteurs pour visualiser à l'aide de voyant si un disjoncteur est tombé).si les coffrets sont dehors n'oublié pas des prise étanches
Pour le 10kW vous pouvez utiliser 2 disjoncteur 20A un pour 2 et un pour 3 pc câblage en 2.5²
Pour le 15kW vous pouvez utiliser 3 disjoncteur 20A 1 disj pour 2pc et 1 disj pour 1pc câblage en 2.5²
Pour les 2 câbles d'alimentations avez-vous une idée du fabricant? si oui en générale ils donnent des abacques pour le choix des câbles (faites attention à la chute de tension) et enfin pour les disjoncteurs utiliser des disjoncteur sectionneur type NZM ou NSE pour ne pas citer de marque à mette en tête
Re: Coffret provisoire
J'ai regardé quelques doc de câble et en souple vous avez du HO7RN F qui ferait l'affaire, pour la section du 3G10 devrait suffir il tien 77A et pour la chute de tension sa devrait etre bon ou sinon passer en 16²
Re: Coffret provisoire
Merci pour les réponses, je pensais au 16mm² également, mais je voulais avoir confirmation.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 9 invités