radiateurs sous 1 seul dijo tetra?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: radiateurs sous 1 seul dijo tetra?

Message par DOM »

BONJOUR
Carminas a écrit :Ce genre de disjoncteur ne protége pas le fil pilote
Oui excuser moi,je parlais bien sur de sectionnement.
ces contacts,2 Par disjoncteur ne supporte que 5 amperes,donc a n'utilise qu'avec le fils pilote.
Très pratique comme produit :-)
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: radiateurs sous 1 seul dijo tetra?

Message par RFco »

Salutatous,


Autant que je saches, on n'a pas le droit de protéger différents circuits monophasés directement sous une protection tétra...


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: radiateurs sous 1 seul dijo tetra?

Message par GAS »

Bonsoir,
RFco a écrit :Autant que je saches, on n'a pas le droit de protéger différents circuits monophasés directement sous une protection tétra...
Exact RFco, il faut cependant noter que notre interlocuteur n'a jamais parlé de radiateurs mono dans ses posts et seul Carminas l'a évoqué pour produire son schéma.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: radiateurs sous 1 seul dijo tetra?

Message par RFco »

GAS a écrit :Bonsoir,
RFco a écrit :Autant que je saches, on n'a pas le droit de protéger différents circuits monophasés directement sous une protection tétra...

Exact RFco, il faut cependant noter que notre interlocuteur n'a jamais parlé de radiateurs mono dans ses posts et seul Carminas l'a évoqué pour produire son schéma.



Ben si l'ami Gas, relis sa première intervention, surtout le passage :

fafa04 a écrit :ou chaque radiateur ou circuit de radiateur doit avoir un dijo P+N dedié



@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: radiateurs sous 1 seul dijo tetra?

Message par GAS »

re
RFco a écrit :ben si l'ami Gas, relis sa première intervention, surtout le passage :
Et m... t'as de meilleurs yeux que moi mon ami ( ils sont plus neufs) :lol: :lol:
Tu vois, ce détail de message m'avez échappé et je confirme donc ton propos.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
fafa04
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : mer. 24 déc. 2008 00:32
Contact :

Re: radiateurs sous 1 seul dijo tetra?

Message par fafa04 »

bonjour a tous
un grand merci a tous les intervenants
c'est effectivement des radiateurs mono donc c'est clair je m'en tient au schema de Carminas ;-)
vraiment super que vous preniez le temps de renseigner les gens surtout avec des reponses toujours tres adaptées [supercontent] des fois en lisant des post j'ai envi de repondre mais devant la qualité de vos reponses et les plans de Carminas je m'abstient surtout que la NFC15100 c'etait pas vraiment mon soucis en tant qu'electromeca :lol: et que ca connaissance est vraiment un metier a lui tout seul :shock:
cordialement F
Avatar du membre
maxou
Assidu
Assidu
Messages : 135
Enregistré le : sam. 14 mars 2009 00:42
Contact :

Re: radiateurs sous 1 seul dijo tetra?

Message par maxou »

Juste pour être sûr de bien comprendre: si l'on ne peut pas mettre un protection divisionnaire pour circuit monophasé sous un Tétra... Le schéma de Carminas est faut, non? Car c'est bien ce qu'il a fait pour la partie chauffage... :shock:
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: radiateurs sous 1 seul dijo tetra?

Message par RFco »

Bonjour Maxou,


maxou a écrit :Juste pour être sûr de bien comprendre: si l'on ne peut pas mettre un protection divisionnaire pour circuit monophasé sous un Tétra... Le schéma de Carminas est faut, non? Car c'est bien ce qu'il a fait pour la partie chauffage... :shock:

Ce que l'on ne peut pas faire c'est raccorder des radiateurs mono sous une protection tétra sans intercaler une protection mono.


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3513
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: radiateurs sous 1 seul dijo tetra?

Message par Carminas »

... et de plus l'interdifférentiel tetra n'est pas une protection contre les surintensités...

@+
Carminas
Avatar du membre
maxou
Assidu
Assidu
Messages : 135
Enregistré le : sam. 14 mars 2009 00:42
Contact :

Re: radiateurs sous 1 seul dijo tetra?

Message par maxou »

Ah, ok, j'ai tout compris! Merci à tous les deux! :-D
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 21 invités