les rouges contre les bleux

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
jojo
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : mar. 30 sept. 2008 16:36
Contact :

les rouges contre les bleux

Message par jojo »

j'ai un poste a souder 20A en 400V en pleine puissance.

il est actuellement connecter avec une fiche Hypra 3P+T 16A /400V (rouge)

je doit le brancher dans un nouveau batiment ou j'ai un socle de prise Hypra 3P+N+T 16A/220V(bleu) :shock:

je ne comprend pas la différences entre les Hypras 220V (bleu) en 3P et les400V(rouge) pour le même ampérage. ;-)

Es ce que je peut brancher une fiche 3P+T sur un socle 3P+N+T sans faire déclencher le différentiel et si ça fonctinne qqun peut il m'expliquer

Voila mes recherche philosophique du jour
merci :shock:
pericles
Expert
Expert
Messages : 1265
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: les rouges contre les bleux

Message par pericles »

Bonjour, le brochage étant différent, la connexion n’est pas possible.

voir sur le tableau ci-joint la compatibilité du brochage des prises industrielles hypra conformes à la norme NF EN CEI 60309-2
Le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... egrand.pdf

Le document source
Guide des prises industrielles
http://www.legrand.fr/files/fck/File/[Interdit] ... eindus.pdf

salutations
Avatar du membre
jojo
Nouveau
Nouveau
Messages : 13
Enregistré le : mar. 30 sept. 2008 16:36
Contact :

Re: les rouges contre les bleux

Message par jojo »

merci pricles pour ta réponse :lol:
si j'ai bien compris les bleus c'est dans le cas ou on a du 3x 220V ce qui ne doit pas etre trs courant.

en plus sur le catalogue legrand pour les prises en 3P+N+T on peut avoir 2 branchements possible :shock: ce qui simplifie l'affaire.

Moi j'ai un socle bleu branché en 3x 400V donc résultat des courses il faut que je recommande unsocle et une prise en rouge
Comme tout ce simplifie tout a coup :lol:

cordialement
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités