avis final sur tableau

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
julianleo
Nouveau
Nouveau
Messages : 9
Enregistré le : mar. 10 mars 2009 13:41
Contact :

avis final sur tableau

Message par julianleo »

bonjour,
j'aurais voulu avoir votre avis sur 2 tableaux électriques (photos ci-joint). les disjoncteurs sont il correct par rapport au nombre de points lumineux ou socles de prises?
-pour avoir un tableau pas trop chere mais évolutif si rajout de circuits exterieur (jardin,petit atelier)
-pour la rangée chauffage je pensais repasser plutot des gaines en 3*2,5 et mettre 4 disjoncteurs 20A (2 chauffages sur 1 disjoncteur) au lieu de 8 disj. de 10A . cela est il correct?

tableau 1
Image
tableau 2
Image

j'ai eu un devis groso merdo pour tout l'appareillage en Hager-systo (boitier simple/double, mécanisme,support,enjoliveurs...: env. 66 prises ,24 inters +1 en Kallysta, 8 rj45,1 gestionnaire énergie FLASH-PILOTEC CONFORT 20...)

1-HAGER-TELERUPTEUR ELECTRO MINUT/PERMANENT
2-HAGER-DISJONCTEUR 2A
1-HAGER-DISJONCTEUR 10A
10-HAGER-DISJONCTEUR 16A
14-HAGER-DISJONCTEUR 20A
1-HAGER-DISJONCTEUR 32A
8-HAGER-DISJONCTEUR FIL PILOTE 10A
1-COFFRET HAGER- GAMMA 18-4 RANGEE-72 MODULES
1-HAGER-INTER DIFF TYPE A-30mA/63A
3-HAGER-INTER DIFF TYPE AC-30mA/63A

Qui correspont au tableau 2
TOTAL MATERIEL (sans les gaines et cable et piquet de terre)= 1850€ TTC

j'ai pas non plus de coffret de communication, je ne sais pas quoi prendre, je veux juste une ligne télephone dans une piece mais pouvoir partir de mon modem (freebox) vers toutes les pieces.

merci pour vos conseils.
cordialement
julian
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités