terre et LEP avec hangar metal

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
fafa04
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : mer. 24 déc. 2008 00:32
Contact :

terre et LEP avec hangar metal

Message par fafa04 »

bonjour
esceque la structure metallique d'un hangar(tous les elements la composant relié entre eux ;-) peut participer a la prise de terre (poteaux du batiment pris dans les fouilles+ piquet de terre a 1 angle )ou doit'elle etre reliée d'office a la LEP .
la terre principale etant une cablette de 15m dans tranchée de 1,5m de fond elle devrai pas avoir besoin de complement (mesure pas encore faite mais sol bon)mais si rien ne si oppose la structure du batiment pourrai etre reliée avant la barette cosga et ameliorer la resistance de la prise de terre??????
merci de vos avis
cordialement F
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: terre et LEP avec hangar metal

Message par GAS »

Bonjour,
La LEP concerne tous les éléments conducteurs de la construction. Aussi la structure métallique doit y être raccordée au même titre que les arrivées d'eau de de gaz. Tous ces éléments doivent donc reliés à la même liaison équipotentielle principale en amont de la barrette de mesure.
La structure du hangar ne devrait donc pas être prise en compte dans la réalisation de la prise de terre même si elle est incorporée au béton et même si elle peut apporter un + à la valeur de la prise de terre. Il s'agit de masses qui peuvent être simultanément accessibles avec des masses électriques de l'installation et non d'éléments constitutifs d'une prise de terre.
Cordialement
GAS
Avatar du membre
fafa04
De passage
De passage
Messages : 46
Enregistré le : mer. 24 déc. 2008 00:32
Contact :

Re: terre et LEP avec hangar metal

Message par fafa04 »

bonsoir
merci Gas je modifis mon branchement en consequence ;-)
cordialement F
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités