GTL

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
zefe
De passage
De passage
Messages : 17
Enregistré le : ven. 6 mars 2009 16:26
Contact :

GTL

Message par zefe »

bonjour

Aujourd'hui sommes-nous obligé de faire installer la GTL que j'appelle goulotte lorsque l'on réalise l'installation électrique d'une habitation .
Peut-on encastrer toutes les arrivées de gaines au tableau sans les faire passer par la fameuse GTL.
Mon tableau sera dans un couloir qui mène à mon séjour et je trouve que poser une goulotte ou GTL n'est pas très beau à voir.
De cette installation dépend mon certificat de conformité.

merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: GTL

Message par Carminas »

Bonjour

La GTL n'est pas une goulotte

C'est un volume qui fait au minimum 600x200xhauteur de pièce dans lequels on trouve les différents tableaux et des canalisations électrique et rien d'autres.

Cette GTL peut contenir une goulotte en PVC (que les fabricants appellent de manière impropre goulotte GTL), mais vous pouvez tout à fait faire une GTL encastrée ou une GTL en bois ou en placo.

Voir extraits de la norme joint :
Image

Image

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités