puissance installée et superficie de l'habitat

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
le claudius
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mer. 25 mars 2009 11:33
Contact :

puissance installée et superficie de l'habitat

Message par le claudius »

re bonjour.

Toujours dans le cas de ma maison individuelle de 120m² sur deux niveau alimentée en mono 230V, le tableau de répartition se trouvant à 53 m de l'AGCP , existe-t-il une norme C 14-100, C 15-100 ou autre norme relative à l'habitat Indiquant une puissance mini obligatoirement installée F° de la superficie du logement ?
En d'autres termes, cas d'école:
Si je restaure une bergerie dans le Larzac d'une superficie de 200 m², (ce n'est pas rare,) non pas que j'en restaure mais qu'elles fassent 200 m² ;-) ,
une quelconque norme peut -elle m'interdire de n'installer que 3 KVA?
J'ai pas mal cherché sur le sujet mais j'avoue n'avoir rien trouvé.
Dans mon cas ça peut avoir une importance étant donné le prix du U1000R2V 2X35² ~ 8 à 10 € le ml...
Merci d' avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: puissance installée et superficie de l'habitat

Message par Carminas »

Bonjour

Aucune valeur mini à ma connaissance mais il faut faire le dimensionnement du câble d'arrivée et de l'installation en fonction du calibre max du disjoncteur de branchement EDF.
Donc :
- 45A pour un 15/45A
- 60A pour un 30/60A
- 90A pour un 60/90A

Si vous ne voulez que 3kVa, il faudra donc dimensionner pour 45A, donc du 2x25² cuivre pour 53m.

@+
Carminas
Avatar du membre
le claudius
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mer. 25 mars 2009 11:33
Contact :

Re: puissance installée et superficie de l'habitat

Message par le claudius »

bien compris et merci.
autre petit point:
Dans le cas d'un 60 A toujours pour 53 m (Donc d'un 2X35² pour ma liaison edf/maison), la section du conducteur de terre (isolé J/V bien sur) entre la barette de terre et le tableau de distribution sera de 16 ou 25 ² ?
Merci d'avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: puissance installée et superficie de l'habitat

Message par Carminas »

Bonsoir

16².
cf page 6 de ce doc :
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... SELATE.pdf

@+
Carminas
Avatar du membre
le claudius
De passage
De passage
Messages : 21
Enregistré le : mer. 25 mars 2009 11:33
Contact :

Re: puissance installée et superficie de l'habitat

Message par le claudius »

encore merci mille fois de m'avoir fait parvenir ce doc.
J'ai de la lecture pour mes matins qui chantent!
Je dois commander le livret promotélec car il donne une foule d'infos que même si on les a étudiées, on a oublié avec le temps....
En ce qui me concerne, j'ai beaucoup "electrifié" en milieu industriel : petro, nucléaire, machine outil, sidérurgie, télécom militaires, transport ferroviaire et j'en passe, et ce, dans différents pays et à chaque fois les normes diffèrent quand elle ne son pas carrément contradictoires! sachant par ex. qu'en afrique du sud, la couleur des phases en tri est ...Bleu blanc rouge;(Sic) en france je suis incapable de les donner!
Enfin merci à tous pour votre aide c'est très sympa
à plus :lol:
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités