constitution du tableau électrique de ma maison , la suite

Choix de l’appareillage, du matériel,
Répondre
Avatar du membre
loic063
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mar. 24 févr. 2009 22:55
Contact :

constitution du tableau électrique de ma maison , la suite

Message par loic063 »

Bonjour à tous , Bonjour à Caminas et à Dom pour les infos précieuses . J'ai donc suivi vosconseils et faisquelques modifications d'implantations car effectivement la surace habitable est supérieure à 100 m2 donc j'opte pour un tableau 4 rangées . L'arrivée EDFsera en 220 V mono 45 A. La section des conducteurs utlisés : 1,5 mm2 pour écairage et sonnerie , 2,5 mm2 pour PC et PC spécialisées , 6 mm2 pour la 32 A .

Rangée 1 : inter dif 30 mA 40A AC, four 32 A , PC cuis ( 7 ) 16 A, PC cave couloir cuisine salon 2+1+1+1 ( 5) , PC étage 16 A , ECL 10 A cuis couloir cave , Ecl 10 Asalon , escalier , télérupteur escalier

rangée 2 : inter dif 30 mA40 A AC , cong 20A , SL 20 A , PC sdb (1) ch 1 ( 4 ) 16 A , PC sdb 2 (1) ch2 (4)16 A , ECL 10 A sdb 1 , ECL 10 A couloir étage dressing CH 1 CH2 CH 3 , 2A volets roulant rdc

rangée 3 : inter dif 30 m A 40A AC : LL 20A , LV 20 A , PC salon (5) + PC tableau 1 16 A , PC couloir étage ( 1) CH 3 (3) PC tabeau 2 16 A, ECL 10 A sdb 2 , ECL 10 A COMBLE , 2 A SONNERIE , PC TABEAU 1 , PC TABLEAU 2

rangée 4 : inter dif 30 mA 40 A AC ? PC CHAUD 10 A , 16 A PC grange 1 , PC grange 2 16 A ,PC 16 A garage , Ecl grange 10 A , Ecl 10 A ecl ext , 2 A VMC , VR 2 10A


Dans l'attente de vos réponses

Cordialement
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: constitution du tableau électrique de ma maison , la suite

Message par DOM »

SALUT LOIC,
c'est pas mal mais il y a encore quelques erreurs
-pour le four c'est disjoncteur 20A en 2,5mm2
-pour les différentiel la norme exige au min pour 100m2 3 type AC et 1 type A.
-sur ce type A vous devrai y mettre la fameuse prise 32A pour la cuisson.
-les deux prises tableau sont protéger que par 1 disjoncteur 16A prévu à cet effet.
-pour les volets je vous conseil un 10A.
-pour les prises cuisine (7)je vous conseil un 20A.
-il vous faut 20% de place vide dans votre tableau,et si on calcule un peu la troisième rangée comprend dèja 14 modules :-o.
donc je peux vous proposer d'agrandir le tableau et dit rajouter un rangée,la dessus mettre un id TYPE A,le 32A et un circuit prise et lumière de la troisième rangée ,ce qui permettra de la décharger.
Et pour résumer cela vous feras un tableau de 65 MODULES,dont 45 utilise et 20 de libre.

Après ceci et juste une solution (qui répond au norme actuelle),si c'est de la rénovation et qu'il n'y a pas de passage consuel,vous pouvez garder votre tableau 4 rangées,mais ce serai dommage de bien commencer pour mal terminer.
j'espère n'avoir rien oubliée avis au amateur :-).
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: constitution du tableau électrique de ma maison , la suite

Message par Carminas »

Bonjour

En complément, il faut que le lave-linge soit aussi sous un type A.

@+
Carminas
Avatar du membre
loic063
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mar. 24 févr. 2009 22:55
Contact :

recomposition de mon tableau électrique

Message par loic063 »

Bonsoir tout le monde , caminas , Dom

Merci encore une fois pour vos conseils avisés , on y est presque je pense . Et à part pour le changement de ma ligne d'arrivée ( 380tri + N? en 220 v mono ) , je ne pense pas qu 'EDF me demande de faire intervenir un consuel donc je reste en 4 rangées .

RANGEE 1: inter dif 30 mA 40A TYPEA , four 20A , LL 20 A , PC 16 Acave , couloir , cuisine , salon 2+1+1+1, PC combles , ECL 10 A cuisine cave couloir , ECL 10 A salon escalier , Télérupteur escalier ( 9 modules )

RANGEE 2 : inter dif 30 mA 40 A TYPE AC , congel 20A , SL 20A, PC 16 A SDB 1 (1) ch1( 4) , PC SDB 2 (1) CH3 ( 3 ) ,PC 16 A pc tableau ECL 10A SDB 1, ECL 10 A couloir dressing CH1 CH2 CH3 , VR 1 10 A ( 10 mod )

RANGEE 3 : inter dif 30 mA 40 A TYPE AC , LV 20 A , PC 20 A cuisine (7) , PC 16 A salon (5) PC 16 A couloir étage (1) CH2 (4) , ECL 10 A SDB 2 , ECL 10 A combles , 2A sonnerie , PC tableau 1 (11 mod )

RANGEE 4: inter dif 30mA 40 Atype AC , PC 10 ACHAUD , PC 16 A grange 1 , PC 16 A grange 2 , PC 16 A garage , ECL 10 A grange , ECL ext 10 A , 10 A VR 2 , 2 A VMC , PC TABLEAU 2 .

Voila , je pense que ça doit etre bon . Merci de vos conseils
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: constitution du tableau électrique de ma maison , la suite

Message par Carminas »

Bonsoir

Vous avez 4 gros consommateurs : four LL LV SL.
J'en aurai mis un sur chaque rangée pour mieux répartir.

A noter que pour avoir une installation aux normes validées par un consuel il faut un circuit plaques 6² 32A même s'il ne sert pas.
Si pas de consuel à vous de voir

@+
Carminas
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: constitution du tableau électrique de ma maison , la suite

Message par DOM »

BONSOIR
Je pense que c'est bien, rester sur les conseils de notre amis carminas et ce sera un beau tableau pour votre rénovation.
Après ont pourrai parler des questions pratique ou esthétique, mais chacun ses gouts ;-)
Attention au prises tableau elle prenne 2,5 Modules en encombrement.
bonne nuit tous le monde
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
loic063
Nouveau
Nouveau
Messages : 11
Enregistré le : mar. 24 févr. 2009 22:55
Contact :

Re: constitution du tableau électrique de ma maison , la suite

Message par loic063 »

Bonsoir Caminas , bonsoir Dom

J'ai mis les 4 gros consommateurs de courant répartis sur les 4 rangées , ça devrait être ok sans modifier le reste .

RANGEE 1: inter dif 30 mA 40A TYPEA , four 20A , PC 16 Acave , couloir , cuisine , salon 2+1+1+1, PC combles , ECL 10 A cuisine cave couloir , ECL 10 A salon escalier , Télérupteur escalier ( 9 modules )

RANGEE 2 : inter dif 30 mA 40 A TYPE AC , congel 20A , SL 20A, PC 16 A SDB 1 (1) ch1( 4) , PC SDB 2 (1) CH3 ( 3 ) ,PC 16 A pc tableau, ECL 10A SDB 1, ECL 10 A couloir dressing CH1 CH2 CH3 , VR 1 10 A, VR 2 10 A ( 11 mod ),

RANGEE 3 : inter dif 30 mA 40 A TYPE AC , LV 20 A , PC 20 A cuisine (7) , PC 16 A salon (5) PC 16 A couloir étage (1) CH2 (4) , ECL 10 A SDB 2 , ECL 10 A combles , 2A sonnerie , PC tableau 1 (11 mod )

RANGEE 4: inter dif 30mA 40 A type AC , LL 20 A , PC 10 A CHAUD , PC 16 A grange 1 , PC 16 A grange 2 , PC 16 A garage , ECL 10 A grange , ECL ext 10 A , 2 A VMC , PC TABLEAU 2 . ( 12,5 mod )
Dans l'attente de votre feu vert , mdr !

Passeztousun bon we !

Loic063




Messages: 9
Inscription: 24 Fév 2009, 21:55
Message privé
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3511
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: constitution du tableau électrique de ma maison , la suite

Message par Carminas »

Un petit point qui ne va pas : Le type A doit être pour la rangée ou il y a le lave-linge.

Par ailleurs ne mettez pas les 2 circuits VR sous le même ID.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités