Combien d'interrupteurs différentiels ?

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
samsara75
De passage
De passage
Messages : 51
Enregistré le : sam. 28 févr. 2009 14:41
Contact :

Combien d'interrupteurs différentiels ?

Message par samsara75 »

Bonjour,

J'ai consulté la doc sur la norme c15100 de hager et je patauge un peu.

Sur cette page il est ecrit :

Image

et sur cette page :

Image

Sachant que cette maison sera une maison de moins de 100m², sans chauffage électrique avec un abonnement de 6kw;
est on obligé d'installer 3 inter différentiels ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Combien d'interrupteurs différentiels ?

Message par Carminas »

Bonjour

Oui si le logement fait entre 35 et 100 m², il en faut au minimum 3.

Mais cela va vite 3 ID :
Un 40A type A pour la plaque et le lave-linge et un autre circuit faible consommation genre prises GTL (le circuit plaque est obligatoire même si vos plaques sont au gaz)
Vous répartissez de manière homogènes les autres circuits sur 2 ID 40A type AC
Vous pouvez également dédier un différentiel 30mA type HPI/HI/SI au congélateur.
Vous pouvez (devez si non attenant au batiment) dédier un ID type AC aux circuits extérieur.

@+
Carminas
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Combien d'interrupteurs différentiels ?

Message par DOM »

BONJOUR,
oui bien sur,reportez vous a la deuxième page,
la première page concerne le disjoncteur principal de branchement(500mA)
@+
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
samsara75
De passage
De passage
Messages : 51
Enregistré le : sam. 28 févr. 2009 14:41
Contact :

Re: Combien d'interrupteurs différentiels ?

Message par samsara75 »

Carminas a écrit :Bonjour

Oui si le logement fait entre 35 et 100 m², il en faut au minimum 3.

Mais cela va vite 3 ID :
Un 40A type A pour la plaque et le lave-linge et un autre circuit faible consommation genre prises GTL (le circuit plaque est obligatoire même si vos plaques sont au gaz)

@+
Merci pour les infos mais je posterai cependant une petite précision que j'ai cité ici viewtopic.php?f=14&t=1548&start=20

"Alors apres m'être renseigner directement auprès de l'agence des consuels je vous communique les reponses à mes questions:

Peut on choisir de ne pas installer de prise de telephone, de TV et de prise 32A (si on est au gaz) ?

Reponse : Il n'y a pas de problème du moment que cela ne nuit pas à la securité,
il vous suffit de nous écrire votre demande par lettre en nous précisant que vous ne voulez pas de ces installations.

Par contre pour le nombre de prise dans une cuisine là c'est un peu plus délicat car cela peut mettre en cause la sécurité de l'installation par l'ajout de triplettes ou autres."
Avatar du membre
samsara75
De passage
De passage
Messages : 51
Enregistré le : sam. 28 févr. 2009 14:41
Contact :

Re: Combien d'interrupteurs différentiels ?

Message par samsara75 »

DOM a écrit :BONJOUR,
oui bien sur,reportez vous a la deuxième page,
la première page concerne le disjoncteur principal de branchement(500mA)
@+
Je relis le premier tableau et pour moi en colonne de gauche il y a "type de disjoncteur de branchement" et il parle bien d'un ou plusieurs dispositifs différentiels 30ma généralement interrupteur différentiels. :(
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Combien d'interrupteurs différentiels ?

Message par DOM »

Il parle d'une coupure génèrale différentiel,le tableau correspond à ça :-o c'est dans le cas ou votre disjoncteur de branchement n'y soit pas.
PAGE 8 "le dispositif différentiel peut etre séparé ou intégré au disjoncteur de branchement.Sa sensibilité devra etre adaptée à la valeur de terre"
Il faut dejà lire la page 8 avant la 9,car on sort du contexte ;-)
@bientot
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
samsara75
De passage
De passage
Messages : 51
Enregistré le : sam. 28 févr. 2009 14:41
Contact :

Re: Combien d'interrupteurs différentiels ?

Message par samsara75 »

Mais c'est bien sur !!!

Grand merci pour ces éclaircissements !
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités