Nombre de fils en sortie de disjoncteur

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
samsara75
De passage
De passage
Messages : 51
Enregistré le : sam. 28 févr. 2009 14:41
Contact :

Nombre de fils en sortie de disjoncteur

Message par samsara75 »

Bonjour à tous,

Quelqu'un pourrait me dire le nombre de fils que l'on à le droit de câbler sous un disjoncteur (est ce qu'il y a un maximum à ne pas dépasser) ?

Merci pour vos conseils.
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: Nombre de fils en sortie de disjoncteur

Message par artelec24 »

reponse:
2 fils sous la meme borne du disjoncteur.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Nombre de fils en sortie de disjoncteur

Message par RFco »

Salutatous,


Cette information ne s'applique pas au disjoncteur EDF pour lequel une seule règle : un seul fil par cage...


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
samsara75
De passage
De passage
Messages : 51
Enregistré le : sam. 28 févr. 2009 14:41
Contact :

Re: Nombre de fils en sortie de disjoncteur

Message par samsara75 »

Merci pour l'info. ;-)
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: Nombre de fils en sortie de disjoncteur

Message par inspecteur »

hello

je rajoute de section équivalente
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Nombre de fils en sortie de disjoncteur

Message par Carminas »

Bonsoir

Si vous avez plus de 2 conducteurs par borne à raccorder, il faut faire aupparavant une dérivation dans le tableau.

@+
Carminas
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: Nombre de fils en sortie de disjoncteur

Message par inspecteur »

il peut aussi etre utiliser des peigne de racordement
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
samsara75
De passage
De passage
Messages : 51
Enregistré le : sam. 28 févr. 2009 14:41
Contact :

Re: Nombre de fils en sortie de disjoncteur

Message par samsara75 »

inspecteur a écrit :il peut aussi etre utiliser des peigne de racordement
en sortie de disjoncteur ? :(
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: Nombre de fils en sortie de disjoncteur

Message par inspecteur »

oui et non selon le matos que vous avez legrand fait un système qui permet en amont de raccorder par l'intermédiaire du système complémentaire toutes les entrée et en sortie vous pouvez choisir "sortie en haut" et la on mets un peigne par exemple
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
artelec24
Assidu
Assidu
Messages : 219
Enregistré le : mar. 1 avr. 2008 11:39
Contact :

Re: Nombre de fils en sortie de disjoncteur

Message par artelec24 »

inspecteur a écrit :hello

je rajoute de section équivalente

vu que tout le monde rajoute un ptit truc , je dirais

de section equivalente et aussi que les deux soit du rigide,
et oui un rigide et un souple ca va pas tenir :-D
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités