va et vient avec 1 point lumineux
va et vient avec 1 point lumineux
bonjour
j' ai installé un point lumineux dans mon garage avec deux intérupteurs,dont un avec point lumineux cote habitation.
le va et vient fonctionne mais le point lumineux de l' intérupteur coté habitation ne fonctionne qu' avec un seul des deux interupteurs.
j' ai effectué un montage du type va et vient plus j' ai ammené un neutre sur l' interupteur coté habitation .
y-a-t' il un shéma de cablage particulier afin que le voyant de l' interupteur coté habitation s' allume et s' eteigne avec le va et vient.
merci d' avance pour votre aide.
j' ai installé un point lumineux dans mon garage avec deux intérupteurs,dont un avec point lumineux cote habitation.
le va et vient fonctionne mais le point lumineux de l' intérupteur coté habitation ne fonctionne qu' avec un seul des deux interupteurs.
j' ai effectué un montage du type va et vient plus j' ai ammené un neutre sur l' interupteur coté habitation .
y-a-t' il un shéma de cablage particulier afin que le voyant de l' interupteur coté habitation s' allume et s' eteigne avec le va et vient.
merci d' avance pour votre aide.
Re: va et vient avec 1 point lumineux
bonjour,
Alimenter le voyant du Va et Vient grace au neutre et a la phases qui va sur votre point lumineux,qui ce trouve sur un des deux boutons.
Autrement pour faire simple brancher vous directement sur phase/neutre de votre point lumineux.
@BIENTOT
Alimenter le voyant du Va et Vient grace au neutre et a la phases qui va sur votre point lumineux,qui ce trouve sur un des deux boutons.
Autrement pour faire simple brancher vous directement sur phase/neutre de votre point lumineux.
@BIENTOT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: va et vient avec 1 point lumineux
bonjour
merci pour votre aide, je pense que le problème vient de l' interupteur qui n' est pas adapté à ce style de montage.
c' est un interupteur de marque LEGRAND avec un voyant qui est vendu separément,et qui vient se loger à l' interieur de l' interupteur.
ce voyant est en forme d' agraffe la partie haute n' est pas sur le meme axe que la partie basse; donc je n' arrive pas à le
faire coincider entre le neutre et la phase du point lumineux mais entre le neutre et le fil noir du va et vient c' est pour cela qu' il
fonctionne avec un seul des deux interupteurs.Y' a t' il une solution pour le faire fonctionner sachant qu' il m' a couté 15 euros.
merci .
merci pour votre aide, je pense que le problème vient de l' interupteur qui n' est pas adapté à ce style de montage.
c' est un interupteur de marque LEGRAND avec un voyant qui est vendu separément,et qui vient se loger à l' interieur de l' interupteur.
ce voyant est en forme d' agraffe la partie haute n' est pas sur le meme axe que la partie basse; donc je n' arrive pas à le
faire coincider entre le neutre et la phase du point lumineux mais entre le neutre et le fil noir du va et vient c' est pour cela qu' il
fonctionne avec un seul des deux interupteurs.Y' a t' il une solution pour le faire fonctionner sachant qu' il m' a couté 15 euros.
merci .
Re: va et vient avec 1 point lumineux
BONJOUR,
pouvais vous nous donnez la référence des produits,ça nous aidera a trouver une solution
merci
@+
pouvais vous nous donnez la référence des produits,ça nous aidera a trouver une solution
merci
@+
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: va et vient avec 1 point lumineux
Bonjour
interupteur à voyant marque LEGRAND serie mosaique REF 770 12 par contre je n' ai pas la REF voyant.
j' ai trouvé un shema sur le site LEGRANG, j' essai et je vous dit ensuite.
à +
interupteur à voyant marque LEGRAND serie mosaique REF 770 12 par contre je n' ai pas la REF voyant.
j' ai trouvé un shema sur le site LEGRANG, j' essai et je vous dit ensuite.
à +
Re: va et vient avec 1 point lumineux
Votre voyant doit etre un 676 68
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 0483AB.pdf
Si c'est un 67666 ce n'est pas bon,c'est un voyant permanent.Donc les broches de celui ci ne seront pas a la bonne place.
@+
http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 0483AB.pdf
Si c'est un 67666 ce n'est pas bon,c'est un voyant permanent.Donc les broches de celui ci ne seront pas a la bonne place.
@+
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: va et vient avec 1 point lumineux
Si l'on est un tant soi peu bricoleur l'on peut déplacer les broches des voyants car les trous sur le circuit imprimé du voyant sont pré percés.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7285
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: va et vient avec 1 point lumineux
samsara75 a écrit :Si l'on est un tant soi peu bricoleur l'on peut déplacer les broches des voyants car les trous sur le circuit imprimé du voyant sont pré percés.
Certain????
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: va et vient avec 1 point lumineux
L'avais vous dejà fait??samsara75 a écrit :Si l'on est un tant soi peu bricoleur l'on peut déplacer les broches des voyants car les trous sur le circuit imprimé du voyant sont pré percés.
Il sont pas malin chez legrand!!il aurai du le précisez sur la notice.
@+
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
[ Albert Einstein ]
Re: va et vient avec 1 point lumineux
Sûr et certain, je l'ai fait sur des voyant de bouton poussoir de la gamme mosaic (je ne me rappelle plus la référence) ceux que l'on avait acheté étaient faiblards et ceux qui étaient plus puissant avaient les broches décalées.
http://www.e-book.legrandgroup.com/fran ... 00_653.pdf
Je crois que c'était entre ces deux là: 67666 et 67668
http://www.e-book.legrandgroup.com/fran ... 00_653.pdf
Je crois que c'était entre ces deux là: 67666 et 67668
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

