Alimentation Four

Message par Azerty »

Boujour à tous et merci à ce forum.

Voila j'ai un four que je viens d'acheter (four encastré) qui à un cable de 3x1mm² + T. Le cable a une gaine spécial pour protéger de la température.
Ensuite je suis dans un nouvel appartement qui vient de se construire et une prise situé pour le four est une prise normal de 16A mais avec un disjoncteur de 20A.

Mes questions sont :
- La section du cable n'est pas un peu juste pour un four ?
- Pourquoi avoir une prise de 16A avec un disjoncteur de 20A ?
- Si je branche le tout ensemble, le four sur cette prise, existe t-il un risque ?

Merci de vos réponses.

a+
Avatar du membre
katinanh1
Assidu
Assidu
Messages : 119
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 16:45
Contact :

Re: Alimentation Four

Message par katinanh1 »

Bonjour
La section du câble n'est pas un peu juste pour un four
Si vous ce est fait par le constructeur, je pense qu'il n'y a pas de risque car il est le mieux placé pour le savoir
Pourquoi avoir une prise de 16A avec un disjoncteur de 20A ?
C'est la norme qui l'exgise avec une section de cable de 2.5mm² et un disjoncteur de type A(conseillé) sinon ,AC
Si je branche le tout ensemble, le four sur cette prise, existe t-il un risque ?
Si il s'agit du four seul, pas de problème mais si il ya un autre appareil, je ne vous le conseille pas sur la même prise.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3497
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Alimentation Four

Message par Carminas »

Bonsoir

Je vais faire à peu près les même réponses :
Azerty a écrit :- La section du cable n'est pas un peu juste pour un four ?
Le fabricant dimensionne le câble en fonction des caractéristiques du four.
Azerty a écrit :- Pourquoi avoir une prise de 16A avec un disjoncteur de 20A ?
Si votre four nécessitait plus de 16A, il faudra remplacer la prise par une boite d'encastrement et faire une connexion avec un domino. Mais pour la plupart des four, une prise 16A suffit.
A noter que le type A n'est pas nécessaire, un type AC suffit.
Azerty a écrit :- Si je branche le tout ensemble, le four sur cette prise, existe t-il un risque ?
Pas de risque c'est prévu pour.

@+
Carminas
Avatar du membre
Azerty
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : ven. 20 mars 2009 10:39
Contact :

Re: Alimentation Four

Message par Azerty »

Merci de vos réponses.

Une dernière question, pourquoi alors avoir un disjoncteur de 20A et pas de 16A ? vu que c'est une prise murale 16A ??
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7285
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Alimentation Four

Message par RFco »

Azerty a écrit :Merci de vos réponses.

Une dernière question, pourquoi alors avoir un disjoncteur de 20A et pas de 16A ? vu que c'est une prise murale 16A ??

Hello,

en fait on parle du format de la fiche qui entre dedans plutot que de l'intensité qu'elle peut supporter.

http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=050285

http://www.e-catalogue.legrandgroup.com ... nce=055152

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3497
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Alimentation Four

Message par Carminas »

... et comme je vous l'ai dit plus haut si votre four fait 4kW, vous remplacez la prise par une boite de connexion mais vous n'avez pas besoin de changer votre disj.
Mais à mon avis ce cas est rare, un disj 16A (3,6kW) conviendrait pour laplupart des four.

@+
Carminas