Minuterie et prise P17
- skippi1964
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 02:26
- Contact :
Minuterie et prise P17
Bonjour à tous, ;)
Voilà j'aurai aimer savoir si ce schéma est juste voici l'énoncer :
a) Réaliser le schéma de principe du cahier des charges suivant :
- 1disjoncteur différentiel 30 mA
- 1 foyer lumineux commandé par une minuterie à l'aide de 3 boutons poussoirs. La minuterie sera avec effet et les boutons poussoirs seront sur un circuit séparé 10A
- Une prise industrielle 250V de type Hypra IP44
- Un voyant modulaire commandé par un simple allumage même protection que le foyer lumineux
Voici mon schémade principe :
http://apprentiselectricien.skyrock.com/
Ps : cliquez sur l'image pour agrandir bien sur!
Merci à tous ! :)
Voilà j'aurai aimer savoir si ce schéma est juste voici l'énoncer :
a) Réaliser le schéma de principe du cahier des charges suivant :
- 1disjoncteur différentiel 30 mA
- 1 foyer lumineux commandé par une minuterie à l'aide de 3 boutons poussoirs. La minuterie sera avec effet et les boutons poussoirs seront sur un circuit séparé 10A
- Une prise industrielle 250V de type Hypra IP44
- Un voyant modulaire commandé par un simple allumage même protection que le foyer lumineux
Voici mon schémade principe :
http://apprentiselectricien.skyrock.com/
Ps : cliquez sur l'image pour agrandir bien sur!
Merci à tous ! :)
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Minuterie et prise P17
Bonjour;
Tout à fait juste votre schéma de principe cependant les symboles des protection et commande ne sont pas trés justes:
° symbole des disjoncteurs à revoir
°symbole de l'interupteur différentiel
°sympbole de l'interupteur de commande du voyant déporté
A bientôt
Tout à fait juste votre schéma de principe cependant les symboles des protection et commande ne sont pas trés justes:
° symbole des disjoncteurs à revoir
°symbole de l'interupteur différentiel
°sympbole de l'interupteur de commande du voyant déporté
A bientôt
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- skippi1964
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 02:26
- Contact :
Re: Minuterie et prise P17
Merci beaucoup Pins !
Bonne journée et bonne continuation
Cordialement
Bonne journée et bonne continuation
Cordialement
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Minuterie et prise P17
Rebonjour;
Une fois votre correction faite n'ésitez pas à nous remontrer le schéma pour le valider![Clin d’oeil ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Une fois votre correction faite n'ésitez pas à nous remontrer le schéma pour le valider
![Clin d’oeil ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- skippi1964
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 02:26
- Contact :
Re: Minuterie et prise P17
Voilà j'ai fait les modifications nécessaires. Je pense qe sa devrai aller.
L'image est petite il faut l'enregistrer pour la voir mieux. C'est le même lien que le premier...
Merci encore !
L'image est petite il faut l'enregistrer pour la voir mieux. C'est le même lien que le premier...
Merci encore !
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Minuterie et prise P17
Rebonjour,
Effectivement des améliorations sont visibles
mais j'ai encore quelques détails à reprendre;
°Vos symboles ne sont pas trés justes, vous ne pouvez pas mélanger les fonctions d'un symbole; sur la protection, si vous mettez une croix alors c'est un disjoncteur, si vous dessinez un "rectangle" sur le contact c'est un fusible, ne mélangez pas les deux....
°Notez les caractéristiques des protections sur votre schéma notamment du différentiel....
Pour vous aidez sur la représentation des symboles je vous donne le lien de notre site où tout les appareils sont symbolisés.
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=245
J'attends avec impatience votre correction;-)
PS: laissez à disposition les anciens schémas pour que les lecteurs puissent suivre l'évolution et comprendre le sujet, merci
A bientôt
Effectivement des améliorations sont visibles
![Clin d’oeil ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
°Vos symboles ne sont pas trés justes, vous ne pouvez pas mélanger les fonctions d'un symbole; sur la protection, si vous mettez une croix alors c'est un disjoncteur, si vous dessinez un "rectangle" sur le contact c'est un fusible, ne mélangez pas les deux....
°Notez les caractéristiques des protections sur votre schéma notamment du différentiel....
Pour vous aidez sur la représentation des symboles je vous donne le lien de notre site où tout les appareils sont symbolisés.
![thinking [thinking]](./images/smilies/thinking.gif)
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=245
J'attends avec impatience votre correction;-)
PS: laissez à disposition les anciens schémas pour que les lecteurs puissent suivre l'évolution et comprendre le sujet, merci
![Choqué :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
A bientôt
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- skippi1964
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 02:26
- Contact :
Re: Minuterie et prise P17
Enfin, j'arrive à me connecter. Le forum à des soucis...
Avec quel logiciel je pourai faire des schémas de principe, car avce paint ce n'est pas le top.
Je vous remerci, pour les disjoncteurs (10, 16, 20A) je reconnai mes erreurs le reste je ne vois pas ce qu'il ne veux pas.
Merci, a biento si j'arrive à me reconnecter
Avec quel logiciel je pourai faire des schémas de principe, car avce paint ce n'est pas le top.
Je vous remerci, pour les disjoncteurs (10, 16, 20A) je reconnai mes erreurs le reste je ne vois pas ce qu'il ne veux pas.
Merci, a biento si j'arrive à me reconnecter
- skippi1964
- Nouveau
- Messages : 9
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 02:26
- Contact :
Re: Minuterie et prise P17
Enfin, j'arrive à me connecter. Le forum à des soucis...
Avec quel logiciel je pourai faire des schémas de principe, car avce paint ce n'est pas le top.
Je vous remerci, pour les disjoncteurs (10, 16, 20A) je reconnai mes erreurs le reste je ne vois pas ce qu'il ne veux pas.
Merci, a biento si j'arrive à me reconnecter
Mince je les mit de fois, un modérateur peut le supprimer s'il vous plait
Avec quel logiciel je pourai faire des schémas de principe, car avce paint ce n'est pas le top.
Je vous remerci, pour les disjoncteurs (10, 16, 20A) je reconnai mes erreurs le reste je ne vois pas ce qu'il ne veux pas.
Merci, a biento si j'arrive à me reconnecter
Mince je les mit de fois, un modérateur peut le supprimer s'il vous plait
- inspecteur
- Assidu
- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: Minuterie et prise P17
bonsoir allez sur le site legrand .fr rubrique professionnel et la chercher dans logiciel a télécharger chrono-chantier vous aurez donc avec xl-pro2 version simplifier mais suffisante
>> CLIQUER ICI <<
ou la >> CLIQUER ICI <<
![Clin d’oeil ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
>> CLIQUER ICI <<
ou la >> CLIQUER ICI <<
![Clin d’oeil ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Clin d’oeil ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Re: Minuterie et prise P17
Bonsoir,
Il y a également le logiciel schémaplic qui pour moi est l'un des meilleurs logiciel de réalisation de schéma electrique assisté par ordinateur mais hélas, payant![Triste :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Il y a également le logiciel schémaplic qui pour moi est l'un des meilleurs logiciel de réalisation de schéma electrique assisté par ordinateur mais hélas, payant
![Triste :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités