comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
Merci ve pp
oui t'as raison mais j'en ai pas un !!!!
oui t'as raison mais j'en ai pas un !!!!
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
Bonjour,
Les pinces mesurant la puissance sont rarement triphasées; il y a la TRONIC F170 que l'on trouve aux alentours de 300 €, mais il faut ajouter un adaptateur tri et peut-être des TC.
Oui, mais elles sont rares...et cheres. Pour ma part, j'ai déjà utilisé un FLUKE que l'on m'avait prêté, et qui m'a donné toute satisfaction. Mais vu ses performances, il est plutôt à ranger dans les analyseurs de réseaux.katinanh1 a écrit : Il existe des sur le marché des pinces qui peuvent le faire, c'est pourquoi je lui ai demandé les symboles se trouvant sur son appareil
Les pinces mesurant la puissance sont rarement triphasées; il y a la TRONIC F170 que l'on trouve aux alentours de 300 €, mais il faut ajouter un adaptateur tri et peut-être des TC.
Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
re salut
alors dites moi svp comment je peux mesurer la puissance? est ce que si je mesure l'intensité et je la met dans cette formule
P= U*I*cosf c'est faux ? et pour koi
Merci
alors dites moi svp comment je peux mesurer la puissance? est ce que si je mesure l'intensité et je la met dans cette formule
P= U*I*cosf c'est faux ? et pour koi
Merci
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
Re- bonjour
En triphasé, la formule est= P=
UI
Mais je ne vois pas comment vous allez mesurer le
, seuls les appareils ayant une fonction wattmètre le font (il faut des entrées U et I simultanées, ce qui n'est pas le cas de la plupart des pinces).
En triphasé, la formule est= P=
![symb12 [z_racine3]](./images/smilies/z_racine3.gif)
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
Mais je ne vois pas comment vous allez mesurer le
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
est ce que je ne peux pas prendre par exemple le U = 380V et le cosf = 0,85 approximativement !!!! puisque ce qui m'interesse c l'evolution de cette consommation et non pas la consommation en elle meme.
est ce que la tension U peut etre autre chose que 380 v
?
est ce que la tension U peut etre autre chose que 380 v

-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
Bonsoir,
La tension est actuellement plus proche de 400v, sauf si vous êtes derrière un vieux transfo.
Mais vous devez pouvoir la mesurer?
Le cos varie énormément avec la charge des moteurs asynchrones, s'ils tournent à vide sera plus proche de 0,5!.
Si vous faites cette approximation et qu'il y a des variations de charge, toute votre mesure sera faussée!
Vous pourriez essayer d'emprunter ou de louer un appareil à une entreprise spécialisée... en industriel (comme je l'ai fait moi-même)...
La tension est actuellement plus proche de 400v, sauf si vous êtes derrière un vieux transfo.
Mais vous devez pouvoir la mesurer?
Le cos varie énormément avec la charge des moteurs asynchrones, s'ils tournent à vide sera plus proche de 0,5!.
Si vous faites cette approximation et qu'il y a des variations de charge, toute votre mesure sera faussée!
Vous pourriez essayer d'emprunter ou de louer un appareil à une entreprise spécialisée... en industriel (comme je l'ai fait moi-même)...
Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
Bonjour !!
donc mon problème sera, si j bien compris, la valeur du cosF!!!!!!
est ce que il n'y a pas dans les catalogues des moteurs les valeurs de cosF en fonction de la charge ?
merci
donc mon problème sera, si j bien compris, la valeur du cosF!!!!!!
est ce que il n'y a pas dans les catalogues des moteurs les valeurs de cosF en fonction de la charge ?
merci
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
Bonjour,
Si vous mesurez la charge par les ampères, ce sera évidemment très imprécis (il y a en plus le rendement): je veux dire que si In = 100A, 25A ne représentent pas 1/4 de charge.Comment allez vous alors estimer votre charge?
On trouve parfois ces valeurs, à 1/4, 1/2, 3/4 e t4/4 de charge (mécanique). Attention à ce que ce soient bien les valeurs de votre moteur.maystro a écrit :Bonjour !!
donc mon problème sera, si j bien compris, la valeur du cosF!!!!!!
est ce que il n'y a pas dans les catalogues des moteurs les valeurs de cosF en fonction de la charge ?
merci
Si vous mesurez la charge par les ampères, ce sera évidemment très imprécis (il y a en plus le rendement): je veux dire que si In = 100A, 25A ne représentent pas 1/4 de charge.Comment allez vous alors estimer votre charge?
Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
je ne sais pas candela!!!
je vous serai trés reconnaissant si vous m'aider!!!!!
je vous serai trés reconnaissant si vous m'aider!!!!!
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: comment mesurer la puissance consommée par une machine en tr
Bonjour,
et le rendement aux différents régimes, on peut probablement en déduire (avec une précision très relative) une courbe intensité-charge. Cela suppose que les circuits auxiliaires aient une puissance négligeable par rapport au moteur.
si vous n'avez pas ces éléments, je ne vois pas de solution avec une mesure de tension et une d'intensité.
Si vous possédez les caractéristiques de votre moteur, c'est à dire lemaystro a écrit :je ne sais pas candela!!!
je vous serai trés reconnaissant si vous m'aider!!!!!
![symb07 [z_cosphi]](./images/smilies/z_cosphi.gif)
si vous n'avez pas ces éléments, je ne vois pas de solution avec une mesure de tension et une d'intensité.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 23 invités