Branchement lampe 150w hps

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Répondre
Avatar du membre
ito55
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 17 mars 2009 20:57
Contact :

Branchement lampe 150w hps

Message par ito55 »

Bonjour à tous,

Je viens vers vous pour résoudre un petit problème concernant mon ampoule hps 150w, utilisé avec une ballast.

Niveau matériel, j'ai une ballast, un cable pour l'alimentation(avec 3 fil :marron, bleu, jaune/vert), une douille et un autre cable comprenant aussi ces 3 fil. Sur mon ballast je dois brancher l'alimentation et la douille. Pour l'alimentation et la douille, pas de problème je vois ou je dois mettre les 3 fils sur la ballast.

En revanche, sur la douille je vois que deux emplacement pour mettre des fil, or entre la douille et la ballast il doit avoir 3 fil selon le plan.

D'ailleur ce qui m'etonne, sur la ballast c'est que les fil terre vont sur le coté, là ou ya pas de dominos, ils doivent juste toucher la ballast :x ?

Merci à ceux qui pourront m'éclairer !

voila la douille :
http://imagik.fr/view-rl/23913

et le plan :
http://imagik.fr/view-rl/23914

Image
Modifié en dernier par ito55 le mar. 17 mars 2009 22:23, modifié 2 fois.
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: Branchement lampe 150w hps

Message par inspecteur »

hello

cela serait bien d'avoir des images plus grandes :-D
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
ito55
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 17 mars 2009 20:57
Contact :

Re: Branchement lampe 150w hps

Message par ito55 »

Post edited :)

Celle de la douille est un peu flou : / Les deux emplacements noirs, représentes les endroit ou je dois mettre les 2 fils, et je vois pas ou mettre le troisieme fil (celui de la terre je pense).. En contact sur la pièce métallique qu'on voit sur la petite photo ?
Avatar du membre
DOM
Assidu
Assidu
Messages : 368
Enregistré le : sam. 7 févr. 2009 20:40
Contact :

Re: Branchement lampe 150w hps

Message par DOM »

BONSOIR,
c'est la douille de l'ampoule que vous nous montrer :shock:
La ballast ça ressemble a çahttp://www.cityplantes.com/hydroponique ... rmique.htm
Donc il y a juste a brancher la terre(vert/jaune)sur la barrette en laiton de la douille.
La plante n'a pas encore pas pousse quel et déjà FUMER...... [policier-banni-458.gif]
@BIENTOT
«Un problème sans solution est un problème mal posé.
[ Albert Einstein ]
Avatar du membre
ito55
Arrivant
Arrivant
Messages : 3
Enregistré le : mar. 17 mars 2009 20:57
Contact :

Re: Branchement lampe 150w hps

Message par ito55 »

Merci pour la réponse,

C'est bien la douille de l'ampoule que je voulais montrer puisque c'est elle qui me posait problème.

Je testerai les branchements ce soir, je ne voyais pas comment fixer le fil terre a cette douille en fait, mais apparemment il y a un petit système pour brancher la terre sur la barrette en laiton.

Je te remercie DOM.

.. Et non elle est pas encore fumé, quelques semaines encore :-) ...
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités