Installer un groupe électrogène dans un lieu public

Applications particulières…
Répondre
Avatar du membre
2ms
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mar. 17 mars 2009 04:48
Contact :

Installer un groupe électrogène dans un lieu public

Message par 2ms »

Bonjour,

Je souhaiterais avoir des informations sur l'installation d'un groupe dans un lieu recevant du public.

IL y à t 'il une restriction au niveau de la capacité du réservoir de Gasoil?

Faut' il un bac de rétention?

Merci pour vos réponse
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Installer un groupe électrogène dans un lieu public

Message par Candela »

Bonjour,
Pour ce qui est du réservoir installé dans le même local que le groupe, si le carburant a un point éclair compris entre 55 et 100°C (FOD), c'est 500 litres et bac de rétention 600 litres (si le réservoir est à alimentation automatique, un contact de niveau dans le bac doit assurer la coupure de la pompe).
Avatar du membre
2ms
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mar. 17 mars 2009 04:48
Contact :

Re: Installer un groupe électrogène dans un lieu public

Message par 2ms »

Merci de ta réponse, il y t 'il un texte ou une norme que l'on pourrais avoir sur cette directive?
J'ai trouvé la NFC 15-401, mais il ne parle pas de stockage de liquides.

Le groupe fait 300 litres et je fais rajouter pas le constructeur un bac de rétention.

Cordialement.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Installer un groupe électrogène dans un lieu public

Message par Candela »

Bonjour,
2ms a écrit : J'ai trouvé la NFC 15-401, mais il ne parle pas de stockage de liquides.
Il s'agit de l'article EL7, arrêté du 25 juin 1980 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0020314190
A+
Avatar du membre
2ms
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : mar. 17 mars 2009 04:48
Contact :

Re: Installer un groupe électrogène dans un lieu public

Message par 2ms »

merci beaucoup de ta réponse.
Je vais en informé mon client et lui remettre une copie du texte.

merci encore de ta collaboration.

cordialement.
Répondre

Retourner vers « Etablissements Recevant du public »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités