MI ENCASTRE - MI POSE SOUS MOULURE

Message par htc »

Bonsoir
Un client m'a affirmé qu'il avait lu (il ne sait plus ou) qu'un circuit électrique ne pouvait pas être a la fois en partie encastrée et sous moulure : elle doit etre tout l'un ou tout l'autre.
Qu'en pensez-vous ?
A+
Avatar du membre
jeje
De passage
De passage
Messages : 58
Enregistré le : ven. 23 mai 2008 19:35
Contact :

Re: MI ENCASTRE - MI POSE SOUS MOULURE

Message par jeje »

bonsoir

il faut dire a votre client qu'il arrete de fumer!!!!!! lol :-D
se dont vous parler est une installation mixte qui est tous a fait conforme ( a conditions de respecter les règles de l'art bien sur)
cordialement.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7311
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: MI ENCASTRE - MI POSE SOUS MOULURE

Message par RFco »

Salutatous,

Effectivement, la pose en semi-encastré est tout à fait autorisée.
voir ici : http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 00_681.pdf


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
htc
Assidu
Assidu
Messages : 194
Enregistré le : ven. 23 janv. 2009 11:31
Contact :

Re: MI ENCASTRE - MI POSE SOUS MOULURE

Message par htc »

Merci de me rassurer ;-) :lol: