7 résultats trouvés

par shoryuken
ven. 16 févr. 2018 22:19
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Phénomène incompréhensible !!
Réponses : 13
Vues : 7364

Re: Phénomène incompréhensible !!

Bonsoir,

Merci Pansonic, le problème est résolu. c'était un fusible de 5A installé par EDF pour défaut de paiement et qui celui ci réarme automatiquement au bout d'une minute.
par shoryuken
jeu. 15 févr. 2018 21:11
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Phénomène incompréhensible !!
Réponses : 13
Vues : 7364

Re: Phénomène incompréhensible !!

Bonsoir à tous ! Effectivement vous aviez raison, un fusible 5A était installé avant le compteur EDF car l'ancien locataire avait des défauts de paiement. J'avais l'habitude de la coupure de courant. Peut être parce qu'on est en hiver. En tous cas merci à vous d'avoir pris de votre temps pour me sor...
par shoryuken
jeu. 15 févr. 2018 12:57
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Phénomène incompréhensible !!
Réponses : 13
Vues : 7364

Re: Phénomène incompréhensible !!

Je connaissais pas ces mesures de chez EDF. Elles sont installés ou que je puisse confirmer cette théorie ? Car on niveau compteur je ne vois rien.
par shoryuken
jeu. 15 févr. 2018 10:33
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Phénomène incompréhensible !!
Réponses : 13
Vues : 7364

Re: Phénomène incompréhensible !!

Ce que je ne comprends pas dans ta supposition, c'est que le compteur est limité à une si petite puissance, que je ne peux même pas démarrer un Ballon de 80litre. Si je ne me trompe pas la plus petite puissance d'un compteur EDF pour particulier est de 3kVA.
par shoryuken
mer. 14 févr. 2018 22:08
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Phénomène incompréhensible !!
Réponses : 13
Vues : 7364

Re: Phénomène incompréhensible !!

Tous les appareils consommatrice sont seulement en veille, tous les luminaires sont en led et allumées. Exception du Ballon, et c'est ce dernier qui en ai la cause, enfin pour l'instant. Je n'ai pas fini tous les tests. Pour te dire que je n'ai aucune consommation particulière excepté quand le ballo...
par shoryuken
mer. 14 févr. 2018 22:01
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Phénomène incompréhensible !!
Réponses : 13
Vues : 7364

Re: Phénomène incompréhensible !!

Hello,

Je n'ai pas fais de mesure à la pince, juste le voltmètre à l'entrée du disjoncteur d'abonnée, c'est que j'ai compris que c'est le compteur EDF qui saute mais revient au bout d'une minute.

Ou poserais-tu ta pince ampèremétrique ?
par shoryuken
mer. 14 févr. 2018 21:48
Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
Sujet : Phénomène incompréhensible !!
Réponses : 13
Vues : 7364

Phénomène incompréhensible !!

Bonjour, Je suis nouveau sur le forum, suis électricien/automaticien dans l'industrie depuis quelques années déjà. Je me tourne vers vous car c'est un cas de dépannage que je n'avais jamais rencontré. C'est un petit F3, rénové récemment par des ouvriers non qualifié (vu les finitions et l'état de l'...