4 résultats trouvés

par fred3902
lun. 11 avr. 2016 09:41
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : transformateur
Réponses : 4
Vues : 4547

transformateur

BONJOUR
je cherche a calculer le courant de court circuit (Icc), coté basse tension d un transformateur
630KVA 15000V/400V Ucc 4%
merci d avance
par fred3902
lun. 11 avr. 2016 09:38
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : disjoncteurs
Réponses : 3
Vues : 3302

disjoncteurs

Bonjour à tous ,
J'aimerais savoir quelle est l'intensité du disjoncteur à prévoir pour ces sections de câbles et ainsi compléter mes informations:


câble 1.5=16A, 2.5=20A, 4=25A, 6=40A, 10=63A, 16=80A, 25=100A,


35=125A , 50=?, 70=?, 95=?, 120=?, 150=?, 185=? 240=?

je vous remercie,
bonne journée
par fred3902
lun. 7 mars 2016 23:11
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : section de câbles
Réponses : 1
Vues : 2049

section de câbles

Bonjour à tous, J aimerais connaître les formules pour calculer la section d un câble en cuivre, par exemple d une longueur de 250m ,p:88kw ,cos 05, rendement moteur 0,9 Et aussi pour un éclairage même longueur et puissance. J aimerais avoir la formule détaillée, de façon la plus claire possible en ...
par fred3902
mer. 2 mars 2016 22:08
Forum : Les protections HT BT, les TC, comptage, les énergies : S, P, Q
Sujet : transformateur
Réponses : 4
Vues : 4377

transformateur

BONJOUR
je cherche a calculer le courant de court circuit (Icc), coté basse tension d un transformateur
630KVA 15000V/400V Ucc 4%
merci d avance

Aller à la recherche avancée