3 résultats trouvés

par baggybag
mar. 2 févr. 2016 10:06
Forum : Régime du neutre
Sujet : Armoire automate en régime IT
Réponses : 4
Vues : 4957

Re: Armoire automate en régime IT

Bonjour Candela,

Merci pour votre réponse, me voila rassuré!
Bien à vous.
par baggybag
lun. 1 févr. 2016 12:24
Forum : Régime du neutre
Sujet : Armoire automate en régime IT
Réponses : 4
Vues : 4957

Re: Armoire automate en régime IT

Bonjour Candela, Merci pour votre réponse fournie et pleine de bon sens. Le premier niveaux de votre réponse m'interpelle...est-ce bien nécessaire dans mon cas et quel est le risque? En effet, mon automate ainsi que toutes mes Entrées/sorties sont alimentées/pilotées en 24 volt dc. Je passe du 400V ...
par baggybag
dim. 31 janv. 2016 21:36
Forum : Régime du neutre
Sujet : Armoire automate en régime IT
Réponses : 4
Vues : 4957

Armoire automate en régime IT

Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum :-D , je suis jeune diplômé d'un BTS CRSA. Je travaille pour une PME qui est en régime IT 400V tri et je dois installer une armoire contenant un automate... J'ai peur pour l'électronique :shock: J'ai entendu dire que je devais passer par un transformateur...