Bonjour Candela,
Merci pour votre réponse, me voila rassuré!
Bien à vous.
3 résultats trouvés
- mar. 2 févr. 2016 10:06
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Armoire automate en régime IT
- Réponses : 4
- Vues : 4957
- lun. 1 févr. 2016 12:24
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Armoire automate en régime IT
- Réponses : 4
- Vues : 4957
Re: Armoire automate en régime IT
Bonjour Candela, Merci pour votre réponse fournie et pleine de bon sens. Le premier niveaux de votre réponse m'interpelle...est-ce bien nécessaire dans mon cas et quel est le risque? En effet, mon automate ainsi que toutes mes Entrées/sorties sont alimentées/pilotées en 24 volt dc. Je passe du 400V ...
- dim. 31 janv. 2016 21:36
- Forum : Régime du neutre
- Sujet : Armoire automate en régime IT
- Réponses : 4
- Vues : 4957
Armoire automate en régime IT
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum :-D , je suis jeune diplômé d'un BTS CRSA. Je travaille pour une PME qui est en régime IT 400V tri et je dois installer une armoire contenant un automate... J'ai peur pour l'électronique :shock: J'ai entendu dire que je devais passer par un transformateur...