Section câble alimentation machines

Bonjour, J'ai 4 machines de 10A - 6KW en triphasé à alimenter. Je vais créer un tableau déporté à 70/80m de distance du tableau principale. J'ai fait un calcul de chute de tension avec du 10mm²: S (mm²) L (m) I (A) U (V) Cosφ ΔV Δ (%) Cuivre 10 75 40 400 0.8 11.04 2.76 Donc 5G10mm² pour mon câble. E...
par cmoitili
jeu. 17 juil. 2014 21:38
Forum : Protection des départs, les longueurs des lignes et sections…
Sujet : Puissance triphasé
Réponses : 1
Vues : 2557

Puissance triphasé

Bonjour, J'ai 3 machines en triphasé de 10A chacune à alimenter. Je vais mettre un tableau déporté du tableau général à une distance de 70m. Je pense utiliser du câble 5G6 avec un DD tétra 25A en départ puis 3 Disjoncteur 16A pour les machines dans le tableau déporté. Est-ce que ma section de câble ...