- lun. 8 juin 2026 16:57
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Section et modèle de câble pour alimentation tableau
- Réponses : 9
- Vues : 255
Re: Section et modèle de câble pour alimentation tableau
Bonjour Pour le coup, pour vos 2 tableaux vu l'usage décrit, partir sur 22kW me semble ultra surdimensionné. Du 6² 32A suffira très largement et vous coutera moins cher. D'ailleurs s'il y a si peu de chose, et pas d'ajouts significatifs à venir, faire des tableaux divisionnaires en mono serait plus ...
- lun. 8 juin 2026 07:53
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Section et modèle de câble pour alimentation tableau
- Réponses : 9
- Vues : 255
Re: Section et modèle de câble pour alimentation tableau
Bonjour Ci-joint un site spécialisé dans le câble : https://www.comptoir-du-cable.com Pour les sections c'est cela si ce sont bien des fils. A noter que si c'est du câble, vous pouvez le poser en apparent sans gaine. Le 4² n'a pas posé de problème car avec un abonnement 12kVA, vous etes limité à 20A...
- dim. 7 juin 2026 09:13
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Section et modèle de câble pour alimentation tableau
- Réponses : 9
- Vues : 255
Re: Section et modèle de câble pour alimentation tableau
C'est normé dans la NF C15-100 : NF C 15-100 A5 504 Alimentation électrique du logement.jpg NF C 15-100 A5 505 Alimentation électrique du logement (suite).jpg La seule question à vous poser c'est de savoir si vous voulez anticiper ou non un passage au delà de 18kVA ou un éventuel passage en mono, au...
- dim. 7 juin 2026 07:57
- Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
- Sujet : Section et modèle de câble pour alimentation tableau
- Réponses : 9
- Vues : 255
Re: Section et modèle de câble pour alimentation tableau
Bonjour
Si votre DB est un 10/30A, vous pouvez utiliser du 4x10² (et pas 4G10²) jusqu'à 66m de longueur.
Mais si vous voulez quelque d'évolutif qui permettra un jour d'aller au delà de 18kVA, mettre du 4x16².
Si votre DB est un 30/60A, il faut obligatoirement du 4x16²
Si votre DB est un 10/30A, vous pouvez utiliser du 4x10² (et pas 4G10²) jusqu'à 66m de longueur.
Mais si vous voulez quelque d'évolutif qui permettra un jour d'aller au delà de 18kVA, mettre du 4x16².
Si votre DB est un 30/60A, il faut obligatoirement du 4x16²
- sam. 30 mai 2026 07:20
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : Raccordement d'une plancha
- Réponses : 3
- Vues : 233
Re: Raccordement d'une plancha
Bonjour
Des prises classiques 16A n'iront pas (3600W maxi)
Il faut une prise 20A et une fiche 20A.
Mais on est limite en puissance maxi (4600W), idem pour le 2,5² limite également.
Des prises classiques 16A n'iront pas (3600W maxi)
Il faut une prise 20A et une fiche 20A.
Mais on est limite en puissance maxi (4600W), idem pour le 2,5² limite également.
- jeu. 28 mai 2026 14:54
- Forum : Chauffage fonctionnant au moyen de l'électricité.
- Sujet : Comment choisir un disjoncteur adapté pour un chauffage électrique puissant ?
- Réponses : 2
- Vues : 735
Re: Comment choisir un disjoncteur adapté pour un chauffage électrique puissant ?
Bonjour
"Assez puissant" cela ne veut pas dire grand chose.
Tant que vous n'aurez pas les caractéristiques détaillées de votre chauffage, il sera difficile de répondre.
"Assez puissant" cela ne veut pas dire grand chose.
Tant que vous n'aurez pas les caractéristiques détaillées de votre chauffage, il sera difficile de répondre.
- jeu. 28 mai 2026 11:13
- Forum : Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire
- Sujet : nombre de spot dans magasin sur 1 disjoncteur et arrivée immeuble section câble
- Réponses : 7
- Vues : 1385
Re: nombre de spot dans magasin sur 1 disjoncteur et arrivée immeuble section câble
Bonjour + 1 pour la non limite à 8 dans le cadre d'un magasin Pour le câble de l'immeuble vous évoquez si je ne me trompe le dimensionnement d'une colonne montante d'immeuble qui doit se faire avec une étude par un professionnel. Vous ne trouverez pas de réponse toute faite sur internet. Si vous évo...
- mer. 22 avr. 2026 11:50
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : circuit avec telerupteur et detecteur
- Réponses : 9
- Vues : 2899
Re: circuit avec telerupteur et detecteur
Bonjour
Merci pour le retour
Merci pour le retour
- ven. 27 mars 2026 17:22
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : circuit avec telerupteur et detecteur
- Réponses : 9
- Vues : 2899
Re: circuit avec telerupteur et detecteur
Bonsoir Je m'était placé dans le cas de figure complexe où vous aviez allumé avant avec les poussoirs et que vous le détecteur s'active. Dans le cas simple : - Si allumage avec les poussoirs il faut éteindre avec les poussoirs - Si allumage via le détecteur, l'extinction sera automatique à la fin de...
- ven. 27 mars 2026 11:42
- Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
- Sujet : circuit avec telerupteur et detecteur
- Réponses : 9
- Vues : 2899
Re: circuit avec telerupteur et detecteur
Bonjour
Non, cela n'a pas d'intérêt de procéder ainsi
En plus cela ne répondrait pas à votre demande d'indépendance du télérupteur et du détecteur.
C'est plus simple de mettre les sorties en parallèle
Non, cela n'a pas d'intérêt de procéder ainsi
En plus cela ne répondrait pas à votre demande d'indépendance du télérupteur et du détecteur.
C'est plus simple de mettre les sorties en parallèle