Réponses : 15
Vues : 574

Re: disjoncteur general tableau secondaire

Bonjour C'est toujours comme cela que l'on fait Le 30mA protège les personne des défauts d'isolement présents sur les appareils qu'on raccorde et il n'y a pas d'appareil sur votre câble de liaison. Idem d'ailleurs sur le câble en provenant du disjoncteur d'abonnement en limite de propriété (alors qu...
par Carminas
dim. 19 juil. 2026 10:06
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Ballon d'eau chaude avec 2 alimentations différentes
Réponses : 4
Vues : 711

Re: Ballon d'eau chaude avec 2 alimentations différentes

Bonjour Voici : Provisoire.jpg L'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de commuter de fortes puissances puisque tu n'agis que sur la commande du contacteur. Et c'est presque la même chose qu'un montage HC classique, donc plus facile à faire évoluer si le besoin change et à maintenir. Car dans ta so...
par Carminas
mer. 15 juil. 2026 18:12
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Ballon d'eau chaude avec 2 alimentations différentes
Réponses : 4
Vues : 711

Re: Ballon d'eau chaude avec 2 alimentations différentes

Bonjour La prise normale serait en parallèle du circuit de puissance du contacteur, issue du meme disjoncteur ? Pour moi un inter sectionneur unipolaire placé en série sur le circuit de commande du contacteur devrait répondre au besoin, sans passer par une prise normale : - Alimentation pendant les ...
par Carminas
dim. 5 juil. 2026 10:47
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Piquage conducteurs de section différentes sur borne à cage -> quelle norme justifie l'interdiction
Réponses : 21
Vues : 3632

Re: Piquage conducteurs de section différentes sur borne à cage -> quelle norme justifie l'interdiction

Bonjour

Ils évoquent le guide UTE 15-520.
Attention il y a eu des mises à jour de ce guide ces dernières années, mais je ne sais pas si cela concerne ce point précis.
par Carminas
lun. 22 juin 2026 07:22
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Ampérage pour électroménager
Réponses : 3
Vues : 915

Re: Ampérage pour électroménager

Bonjour Mettez du 1,5² avec des disjoncteur 10A pour l'éclairage et le broyeur, du 2,5² avec des disjoncteurs 16A pour le reste et vous serez tranquille. Quand vous dites "l'ensemble fonctionne avec 16A" , cela veut dire qu'il s'agit d'un tableau secondaire protégé en amont par un disjonct...
par Carminas
lun. 8 juin 2026 16:57
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Section et modèle de câble pour alimentation tableau
Réponses : 9
Vues : 1368

Re: Section et modèle de câble pour alimentation tableau

Bonjour Pour le coup, pour vos 2 tableaux vu l'usage décrit, partir sur 22kW me semble ultra surdimensionné. Du 6² 32A suffira très largement et vous coutera moins cher. D'ailleurs s'il y a si peu de chose, et pas d'ajouts significatifs à venir, faire des tableaux divisionnaires en mono serait plus ...
par Carminas
lun. 8 juin 2026 07:53
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Section et modèle de câble pour alimentation tableau
Réponses : 9
Vues : 1368

Re: Section et modèle de câble pour alimentation tableau

Bonjour Ci-joint un site spécialisé dans le câble : https://www.comptoir-du-cable.com Pour les sections c'est cela si ce sont bien des fils. A noter que si c'est du câble, vous pouvez le poser en apparent sans gaine. Le 4² n'a pas posé de problème car avec un abonnement 12kVA, vous etes limité à 20A...
par Carminas
dim. 7 juin 2026 09:13
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Section et modèle de câble pour alimentation tableau
Réponses : 9
Vues : 1368

Re: Section et modèle de câble pour alimentation tableau

C'est normé dans la NF C15-100 : NF C 15-100 A5 504 Alimentation électrique du logement.jpg NF C 15-100 A5 505 Alimentation électrique du logement (suite).jpg La seule question à vous poser c'est de savoir si vous voulez anticiper ou non un passage au delà de 18kVA ou un éventuel passage en mono, au...
par Carminas
dim. 7 juin 2026 07:57
Forum : Câbles, gaines, Tableaux, coffrets…
Sujet : Section et modèle de câble pour alimentation tableau
Réponses : 9
Vues : 1368

Re: Section et modèle de câble pour alimentation tableau

Bonjour

Si votre DB est un 10/30A, vous pouvez utiliser du 4x10² (et pas 4G10²) jusqu'à 66m de longueur.

Mais si vous voulez quelque d'évolutif qui permettra un jour d'aller au delà de 18kVA, mettre du 4x16².


Si votre DB est un 30/60A, il faut obligatoirement du 4x16²
par Carminas
sam. 30 mai 2026 07:20
Forum : Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison
Sujet : Raccordement d'une plancha
Réponses : 3
Vues : 607

Re: Raccordement d'une plancha

Bonjour

Des prises classiques 16A n'iront pas (3600W maxi)

Il faut une prise 20A et une fiche 20A.
Mais on est limite en puissance maxi (4600W), idem pour le 2,5² limite également.